Dans ma cuisine j'avais une douille avec une ampoule qui pendait du plafond : cela fonctionnait sans problème. Je décide d'installer un lustre.
Je perce les deux trous nécessaires pour la fixation, je fais les branchements. Ça ne s'allume pas. Je change d'ampoule, rien. Je démonte le lustre, remets la douille d'origine, rien.
Le circuit a l'air de fonctionner puisque l'applique du couloir est sur ce circuit, et que cela fonctionne. J'ai acheté un tournevis testeur, j'ai bien 220V sur le rouge et sur le bleu (au niveau du plafonnier) quand l'interrupteur est en position allumé, rien en position fermé.
Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche plus. Merci d'avance pour toute aide fournie.
Je perce les deux trous nécessaires pour la fixation, je fais les branchements. Ça ne s'allume pas. Je change d'ampoule, rien. Je démonte le lustre, remets la douille d'origine, rien.
Le circuit a l'air de fonctionner puisque l'applique du couloir est sur ce circuit, et que cela fonctionne. J'ai acheté un tournevis testeur, j'ai bien 220V sur le rouge et sur le bleu (au niveau du plafonnier) quand l'interrupteur est en position allumé, rien en position fermé.
Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche plus. Merci d'avance pour toute aide fournie.
19 janvier 2009 à 04:31
Branchement électrique conseils 1
Plafonnier ne marche plus après installation d'un lustre
Peut-être en perçant, avez-vous touché les fils en les sectionnant !
Branchement électrique conseils 2
Invité

Plafonnier ne marche plus après installation d'un lustre
Invité
Bonjour,
N'auriez-vous pas couper un fil lors du perçage, cela me semble être la première chose à vérifier. Dan.
N'auriez-vous pas couper un fil lors du perçage, cela me semble être la première chose à vérifier. Dan.
Branchement électrique conseils 3
Invité

Plafonnier ne marche plus après installation d'un lustre
Invité
Bonjour, apparemment le neutre (fil bleu) du plafond est déconnecté quelque part car le tournevis testeur ne devrait s'allumer que sur le rouge (phase) et non sur le neutre.
Cest toujours pareil avec des testeurs : ils trouvent du courant induit sur un fil déconnecté aux deux bouts, qui côtoie un conducteur de phase.
C'est ce qui se passe chez vous quand vous allumez. Il faut chercher où va le neutre du plafonnier et le reconnecter sur un bleu à l'autre bout, et ensuite tout rentrera dans l'ordre. Bob35
Cest toujours pareil avec des testeurs : ils trouvent du courant induit sur un fil déconnecté aux deux bouts, qui côtoie un conducteur de phase.
C'est ce qui se passe chez vous quand vous allumez. Il faut chercher où va le neutre du plafonnier et le reconnecter sur un bleu à l'autre bout, et ensuite tout rentrera dans l'ordre. Bob35
20 janvier 2009 à 02:37