Mesure inversée entre Phase et Neutre
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
3168
Problèmes électrique : Mesure inversée entre Phase et Neutre
Invité
Suite à des travaux sur installation électrique, j'ai contrôlé la phase et le neutre, les mesures sont contraires au voltmètre, à savoir 220 V entre neutre / terre et 0V entre phase /terre . J'ai vérifié au départ compteur la couleur des fils bleu => neutre et rouge => phase. Cette installation date de 20 ans et je pense pas que ce soit une erreur d'EDF et je n'ai jamais eu de soucis jusqu'à présent.
Votre avis ? Merci !
Votre avis ? Merci !
18 janvier 2008 à 14:45
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
Invité

Mesure inversée entre Phase et Neutre
Invité
C'est tout simplement qu'un "rouge" a été raccordé sur un "bleu" lors des travaux sur une connexion.
19 janvier 2008 à 02:33
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
Invité

Mesure inversée entre Phase et Neutre
Invité
Il est possible que EDF en installant le disjoncteur principal ait inversé les fils par erreur, dans ce cas il faut que vous inversiez de nouveau les câbles en sortie, pour avoir la phase fil rouge et neutre fil bleu, je suppose que vous avez la phase sur fil bleu actuellement.
23 janvier 2008 à 03:22
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 3
Invité

Mesure inversée entre Phase et Neutre
Invité
OUI, exactement j'ai la phase en fil bleu et neutre fil rouge en sortie du disjoncteur principal EDF, donc il faut inverser les fils ! Merci.
24 janvier 2008 à 03:13