Courant résiduel perturbant fonctionnement interrupteur variateur
Actuellement
27 170
questions dans le
forum électricité
4830
Problème installation électrique : Courant résiduel perturbant fonctionnement interrupteur variateur
Invité
A l'origine, j'ai 12 spots avec 2 interrupteurs montés en va et vient de chaque côté de ma pièce.
J'ai remplacé un interrupteur par un VARIATEUR. Celui ci possède 3 "cosses" : Phase / Neutre / Commande.
En effet, en remplaçant le 2ème interrupteur par un interrupteur "bouton poussoir", on vient commander le VARIATEUR : 1 appui court : allumer ou éteindre, appui long : varier l'intensité lumineuse. Le bouton poussoir sert à mettre une tension de commande (220V) sur la cosse prévue à cet effet.
Mon problème : le fil qui doit me servir pour réaliser la commande contient une tension ou courant non nul et la variateur déclenche avec une faible tension.
De ce fait, dès que je le branche sur la cosse commande, il fait varier EN PERMANENCE l'intensité de l'éclairage, sans pouvoir l'arrêter, comme si j'appuyais en permanence sur le bouton poussoir.
Que me conseillez vous afin d'avoir une tension nulle dans ce fil (ou du moins une tension suffisamment faible - valeur non connue - afin d'être en dessous du seuil de déclenchement du variateur) mais sans oublier que lorsque j'appuierai sur le BP, il y aura du 220 V ?
J'ai remplacé un interrupteur par un VARIATEUR. Celui ci possède 3 "cosses" : Phase / Neutre / Commande.
En effet, en remplaçant le 2ème interrupteur par un interrupteur "bouton poussoir", on vient commander le VARIATEUR : 1 appui court : allumer ou éteindre, appui long : varier l'intensité lumineuse. Le bouton poussoir sert à mettre une tension de commande (220V) sur la cosse prévue à cet effet.
Mon problème : le fil qui doit me servir pour réaliser la commande contient une tension ou courant non nul et la variateur déclenche avec une faible tension.
De ce fait, dès que je le branche sur la cosse commande, il fait varier EN PERMANENCE l'intensité de l'éclairage, sans pouvoir l'arrêter, comme si j'appuyais en permanence sur le bouton poussoir.
Que me conseillez vous afin d'avoir une tension nulle dans ce fil (ou du moins une tension suffisamment faible - valeur non connue - afin d'être en dessous du seuil de déclenchement du variateur) mais sans oublier que lorsque j'appuierai sur le BP, il y aura du 220 V ?
06 décembre 2008 à 03:09
Solution 1 au problème electricite
Courant résiduel perturbant fonctionnement interrupteur variateur
Il se peut que le fil de commande soit le siège d'une tension induite, mais normalement, si le variateur est de grande marque bien connue, il doit être insensible à ce phénomène qui affecte tous les circuits. Consultez de près la notice de branchement fournie avec l'appareillage, qui doit préciser les conditions de bon fonctionnement de la commande déportée.