Bonjour,
je dois amener les faisceaux électriques pour le moteur de mon portail (3 x 1.5 mm2, 220V) et un câble PTT pour la platine de mon interphone.
J'ai bien vu sur ce site les consignes de sécurité à respecter pour le câble 220V (tranchée + sable + gaine rouge + avertisseur), mais je me pose des questions sur le câble PTT :
1) puis-je le mettre dans la même gaine que le câble d'alimentation du portail ou dois-je mettre une gaine séparée, vu qu'ils ne seront pas à la même tension ?
2) si les gaines sont séparées, puis-je utiliser la même tranchée ? Y a-t-il une distance de sécurité à respecter entre les 2 gaines ? Merci d'avance vos réponses.
je dois amener les faisceaux électriques pour le moteur de mon portail (3 x 1.5 mm2, 220V) et un câble PTT pour la platine de mon interphone.
J'ai bien vu sur ce site les consignes de sécurité à respecter pour le câble 220V (tranchée + sable + gaine rouge + avertisseur), mais je me pose des questions sur le câble PTT :
1) puis-je le mettre dans la même gaine que le câble d'alimentation du portail ou dois-je mettre une gaine séparée, vu qu'ils ne seront pas à la même tension ?
2) si les gaines sont séparées, puis-je utiliser la même tranchée ? Y a-t-il une distance de sécurité à respecter entre les 2 gaines ? Merci d'avance vos réponses.
09 janvier 2009 à 03:23
Branchement électrique conseils 1
Invité

Câble PTT et alimentation portail enterrés
Invité
Vous pouvez utiliser la même tranchée, les gaines doivent être séparées (rouge pour le 220 V et verte pour le câble Télecom).
Un grillage rouge et un grillage vert doivent être disposés dans la tranchée 20 cm au dessus des gaines.
Un grillage rouge et un grillage vert doivent être disposés dans la tranchée 20 cm au dessus des gaines.
Branchement électrique conseils 2
Invité

Câble PTT et alimentation portail enterrés
Invité
Bonsoir, pour répondre à votre première question, selon la norme pour votre cas, il faut tirer effectivement le câble PTT dans une autre gaine TPC de diamètre 40mm et de couleur verte, car cette couleur est réservée pour les courants faibles. Mais si vous n'avez que de la gaine rouge, cela fera quand même l'affaire. Il faut séparer ces deux câbles, chacun dans une gaine car il ne faut pas mélanger les courants forts (alimentation moteur 220V) et courants faibles (commande portail) car cela crée des parasites, surtout quand vous avez de la longueur.
Les deux gaines peuvent être mises dans la même tranchée avec entre eux une distance comprise entre 40 et 50 cm.
J'espère que cela vous aidera, bon courage.
Les deux gaines peuvent être mises dans la même tranchée avec entre eux une distance comprise entre 40 et 50 cm.
J'espère que cela vous aidera, bon courage.
Branchement électrique conseils 3
Invité

Câble PTT et alimentation portail enterrés
Invité
Pour répondre à votre question, il faut passer votre fil Télécom dans un autre fourreau de diamètre 40 et dans la même tranchée.
Branchement électrique conseils 4
Invité

Câble PTT et alimentation portail enterrés
Invité
Je crois que l'ensemble des intervenants vous conseillera de mettre 2 gaines TPC de 40 minimum dans la tranchée afin de pouvoir :
1. séparer les câbles courants fort et courant faible
2. surtout pouvoir les tirer séparément et les changer si besoin est.
Si la liaison est très longue, penser à insérer un regard afin d'assurer la fonction 2 précédente.
Pour la distance entre gaines, dans votre cas on peut oublier la règle des 20 cm. GL
1. séparer les câbles courants fort et courant faible
2. surtout pouvoir les tirer séparément et les changer si besoin est.
Si la liaison est très longue, penser à insérer un regard afin d'assurer la fonction 2 précédente.
Pour la distance entre gaines, dans votre cas on peut oublier la règle des 20 cm. GL
Branchement électrique conseils 5
Invité

Câble PTT et alimentation portail enterrés
Invité
Bonjour, vous devez avoir des gaines séparées pour vos réseaux (vert pour les PTT) Pour l'alimentation du portail tirez du 2,5² et pas du 1,5². Vos gaines peuvent être dans la même tranchée, pensez au grillage avertisseur.
G. B.
G. B.
Branchement électrique conseils 6
Invité

Câble PTT et alimentation portail enterrés
Invité
Bonsoir.
On ne peut pas faire passer du 220 V avec un câble téléphonique ou interphonique dans la même gaine, il faut 2 gaines. Pour ce qui est d'une l'alimentation Edf, la distance entre la gaine 220v et la gaine du téléphone doit être de 20 cm. Pour votre portail, je ne sais pas si c'est pareil, mais si vous laissez cette distance vous n'aurez aucun problème.
On ne peut pas faire passer du 220 V avec un câble téléphonique ou interphonique dans la même gaine, il faut 2 gaines. Pour ce qui est d'une l'alimentation Edf, la distance entre la gaine 220v et la gaine du téléphone doit être de 20 cm. Pour votre portail, je ne sais pas si c'est pareil, mais si vous laissez cette distance vous n'aurez aucun problème.
Branchement électrique conseils 7
Invité

Câble PTT et alimentation portail enterrés
Invité
Bonsoir,
Vous pouvez mettre votre câble PTT pour l'interphone avec votre câble d'alimentation sans problème.
Cordialement.
Vous pouvez mettre votre câble PTT pour l'interphone avec votre câble d'alimentation sans problème.
Cordialement.
Branchement électrique conseils 8
Invité

Câble PTT et alimentation portail enterrés
Invité
Bonjour,
les câbles de puissance et les câbles courant faible ne doivent pas être installés dans la même gaine. Pour le câble PTT, vous devez le passer dans une gaine verte normalisée.
Les deux gaines peuvent utilisées la même tranchée mais séparées d'une distance de 20 cm.
Bons travaux.
les câbles de puissance et les câbles courant faible ne doivent pas être installés dans la même gaine. Pour le câble PTT, vous devez le passer dans une gaine verte normalisée.
Les deux gaines peuvent utilisées la même tranchée mais séparées d'une distance de 20 cm.
Bons travaux.
Branchement électrique conseils 9
Invité

Câble PTT et alimentation portail enterrés
Invité
Votre câble PTT qui est un câble information pour votre visiophone n'est pas sous la juridiction Télécom ; il peut être dans la même tranchée, dans un conduit séparé de la canalisation puissance.
La distance de 20cm ne s'applique que dans le cas du croisement de canalisations ; vous ne devriez pas avoir de problème (tensions induites) car la puissance en jeu est très faible ; à moins que la notice du visiophone vous demande un câble blindé. 1Insp
La distance de 20cm ne s'applique que dans le cas du croisement de canalisations ; vous ne devriez pas avoir de problème (tensions induites) car la puissance en jeu est très faible ; à moins que la notice du visiophone vous demande un câble blindé. 1Insp
Branchement électrique conseils 10
Câble PTT et alimentation portail enterrés
Comme dit 1Insp, je vous conseille de mettre un câble STY 2 paires blindé pour votre interphone. Car avec un câble téléphone, trop de problème ! (interférences)!
15 janvier 2009 à 05:51