Bonjour, nous venons d'installer une suite de spots halogènes (10x10w) au plafond que nous souhaiterions relier à un circuit déjà existant (interrupteur) commandant aussi des halogènes (2x35w).
Notre problème est que, quand nous allumons la suite de spots, les halogènes déjà existants s'allument très faiblement ; et quand nous éteignons, l'halogène déjà existant reste allumé et éclaire à pleine puissance.
Pouvez-vous nous aider ? Nous avons essayé tous les branchements possibles mais rien à faire. Merci.
Notre problème est que, quand nous allumons la suite de spots, les halogènes déjà existants s'allument très faiblement ; et quand nous éteignons, l'halogène déjà existant reste allumé et éclaire à pleine puissance.
Pouvez-vous nous aider ? Nous avons essayé tous les branchements possibles mais rien à faire. Merci.
Avis FAQ 1 electricite
Invité

Branchement spots halogènes sur circuit déjà existant
Invité
Par hasard, vous n'avez pas branché vos spots (10*10w) en série avec les spots existants ?
Avis FAQ 2 electricite
Invité

Branchement spots halogènes sur circuit déjà existant
Invité
Les halogènes déjà existantes de 2 x 35 W ont un transformateur de 220V / 12 V / 70 VA. Pour ajouter 10 halogènes de 10 W, vous devez acheter un transformateur de 220V / 12V / 100 VA qui commandera vos 10 nouveaux spots.
26 janvier 2008 à 15:35
Avis FAQ 3 electricite
Invité

Branchement spots halogènes sur circuit déjà existant
Invité
Bonjour.
En fait j'ai le même problème en branchant le transfo 220/12V à l'inter du plafonnier...
Position 1 : spots éclairés, mais plafonnier faible ;
Position 2 : spots éteints, plafonnier allumé (pleine puissance).
Auriez-vous une solution ?
Merci d'avance.
En fait j'ai le même problème en branchant le transfo 220/12V à l'inter du plafonnier...
Position 1 : spots éclairés, mais plafonnier faible ;
Position 2 : spots éteints, plafonnier allumé (pleine puissance).
Auriez-vous une solution ?
Merci d'avance.
12 décembre 2010 à 10:24