Invité
J'ai branché 2 contacteurs en parallèle pour un chauffe-eau mais lorsque je me branche sur les contacteurs Jour/Nuit EDF 1 et 2, tout disjoncte.
Y a-t-il une masse ou faut-il changer le mode de branchement ? Et à quoi servent les contacts 3 et 4 ?
Merci pour vos réponses. Pierre
Y a-t-il une masse ou faut-il changer le mode de branchement ? Et à quoi servent les contacts 3 et 4 ?
Merci pour vos réponses. Pierre
Conseils Des Bricoleurs 1
Invité

Branchement de 2 contacteurs
Invité
Bonjour Pierre, pourquoi 2 contacteurs ? Si vraiment vous en avez besoin, repérez sur le 1er les bornes A1 et A2 ou a et b, cela dépend des marques, coupez l'alimentation au disjoncteur principal, et branchez en parallèle votre nouveau contacteur /// un fil de A1 à l'autre A1 et un fil de l'A2 à l'autre A2 cela pour la partie commande.
Après, utilisez les autres contacts secs pour commander ce que vous voulez (3 et 4 contacts secs).
Après, utilisez les autres contacts secs pour commander ce que vous voulez (3 et 4 contacts secs).
Conseils Des Bricoleurs 2
Invité

Branchement de 2 contacteurs
Invité
Les autres contacts secs n'ont pas la même fonction à priori.
C1/C2 pour tarif jour/nuit
C3/C4 pour tempo
I1/I2 pour info
C1/C2 pour tarif jour/nuit
C3/C4 pour tempo