Tableau électrique installation protection
Actuellement
27 168
questions dans le
forum électricité
1031
Fiche installation électrique : Tableau électrique installation protection
Invité
Bonjour, je suis en train de construire un bâtiment sur mon terrain. Dans ce bâtiment seront présents des éclairages ainsi que des prises. Je sais déjà que je dois protéger les prises d'un côté et les éclairages de l'autre, avec disjoncteur 10A pour éclairage et 16A pour prises. Mes questions sont les suivantes :
1- La protection différentielle que je vais installer doit-elle être mise dans le tableau déjà existant dans ma maison ou bien dans celui que je vais installer dans mon bâtiment annexe ?
2- Quelle section de câble dois-je utiliser sachant que je ne souhaite en faire passer qu'un seul pour relier mes deux tableaux ?
Merci d'avance.
1- La protection différentielle que je vais installer doit-elle être mise dans le tableau déjà existant dans ma maison ou bien dans celui que je vais installer dans mon bâtiment annexe ?
2- Quelle section de câble dois-je utiliser sachant que je ne souhaite en faire passer qu'un seul pour relier mes deux tableaux ?
Merci d'avance.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Tableau électrique installation protection
Invité
Salut, la grosseur du câble sera en fonction des appareils que vous voudrez mettre sur vos prises (perçeuse, meuleuse, four électrique...). Vous pouvez passer un 3G6 et cela dépend aussi de la longueur entre les bâtiments. Plus vous avez long, plus il faut grossir votre câble en 3G10 ou 3G16.
Vous devez mettre votre protection dans votre nouveau tableau, c'est-à-dire un interdifférentiel de 30mA-40A.
Vous devez mettre votre protection dans votre nouveau tableau, c'est-à-dire un interdifférentiel de 30mA-40A.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Invité

Tableau électrique installation protection
Invité
Quelle protection différentielle avez-vous dans votre maison ?
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Invité

Tableau électrique installation protection
Invité
Difficile de répondre, il manque des éléments.... Avez-vous créé une terre pour votre nouveau bâtiment ? Si vous avez créé une terre indépendante de votre maison, votre différentiel doit se trouver dans votre nouveau bâtiment. Ce que je ferais à votre place c'est créer une terre dans votre nouveau bâtiment interconnectée à celle de votre maison (si même propriété, voir norme). Je mettrais toutes les protections dans un tableau dans le nouveau bâtiment (pour le nouveau bâtiment).
Pour la deuxième question c'est pas facile non plus de répondre, où allez-vous reprendre l'alimentation de votre nouveau bâtiment, sous le disjoncteur de branchement ? Si c'est le cas, 16 mm² conseillé. Pour l'interconnexion des 2 terres si elles existent 16 mm² cuivre protégée ou 25 mm² cuivre nu. Bon courage.
Pour la deuxième question c'est pas facile non plus de répondre, où allez-vous reprendre l'alimentation de votre nouveau bâtiment, sous le disjoncteur de branchement ? Si c'est le cas, 16 mm² conseillé. Pour l'interconnexion des 2 terres si elles existent 16 mm² cuivre protégée ou 25 mm² cuivre nu. Bon courage.
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Invité

Tableau électrique installation protection
Invité
Bonsoir !
1 : dans le bâtiment
2 : cela dépend de la distance entre les 2 tableaux.
Salut MM
1 : dans le bâtiment
2 : cela dépend de la distance entre les 2 tableaux.
Salut MM
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
Invité

Tableau électrique installation protection
Invité
Je pense fortement que vous n'êtes pas au courant des nouvelles normes en électricité, vous pouvez sur cette page retrouver les principaux sites concernant la NORME NF C 15-100
Réponse 6 d'un bricoleur à cette question
Invité

Tableau électrique installation protection
Invité
Si les 2 bâtiments sont distants de moins de 30 mètres, il doit y avoir une interconnexion des terres. Et pour l'utilisation de cuivre nu enterré, s'assurer qu'il n'y ait pas de voie de chemin de fer électrifiée dans les 50 / 100m. Les courants parasites, bien que faibles, provoquent un phénomène d'électrolyse qui risque de faire disparaître le câble en quelques années selon les conditions. Et attention dans l'utilisation d'interrupteurs différentiels.
Ceux-ci ne supportent ni les surcharges, ni les court-circuits (au risque de les coller, qu'ils n'assurent plus leur fonction, voire de provoquer des incendies). S'assurer donc que la somme des protections en aval soit inférieure à la valeur de l'inter. Le mieux (même si un peu plus cher) est d'utiliser des disjoncteurs différentiels.
Ceux-ci ne supportent ni les surcharges, ni les court-circuits (au risque de les coller, qu'ils n'assurent plus leur fonction, voire de provoquer des incendies). S'assurer donc que la somme des protections en aval soit inférieure à la valeur de l'inter. Le mieux (même si un peu plus cher) est d'utiliser des disjoncteurs différentiels.







