Invité
Bonjour à Tous,
A- Que se passe-t-il si la section des conducteurs entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition est de 16 mm alors que le réglage est de 45A ?
B- Actuellement jai deux tableaux distincts de répartition (RdC + Etage) chacun étant branché directement au disjoncteur EDF. Est-ce dans la norme ou dois-je modifier mon installation ?
C- A combien de points lumineux équivalent 5 spots (12V 50W)?
D- Selon la norme, la hotte au dessus de la cuisinière doit-elle être sur un circuit distinct, sinon sur quel circuit la brancher ?
Merci d'avance pour vos réponses.
A- Que se passe-t-il si la section des conducteurs entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition est de 16 mm alors que le réglage est de 45A ?
B- Actuellement jai deux tableaux distincts de répartition (RdC + Etage) chacun étant branché directement au disjoncteur EDF. Est-ce dans la norme ou dois-je modifier mon installation ?
C- A combien de points lumineux équivalent 5 spots (12V 50W)?
D- Selon la norme, la hotte au dessus de la cuisinière doit-elle être sur un circuit distinct, sinon sur quel circuit la brancher ?
Merci d'avance pour vos réponses.
07 mars 2008 à 16:45
Conseils branchements électrique 1
Diverses questions réfection installation électrique
Bonsoir
A- Cela dépend de la longueur et du type de disjoncteur de branchement EDF(DB). Avec un DB 15/30/45A, vous êtes dans la norme jusquà 36 mètres max. Avec un DB 30/45/60A, vous êtes dans la norme jusquà 27 mètres max. Au delà la chute de tension est trop élevé et vous pourriez ne pas avoir une tension suffisante sur votre installation.
B- On ne peut pas brancher 2 conducteur par borne du DB. Il faut passer par des borniers intermédiaires ou des bornes de connexion. On utilise souvent les borniers du tableau de répartition principal pour repartir vers le tableau divisionnaire
C- Si ce sont des spots posés en bandeau, c'est un point lumineux par tranche de 300W.
D- Aucune obligation de mettre la hotte sur un circuit spécialisée (mais rien n'empêche de le faire). Il suffit de la brancher sur un circuit prises classiques.
CMT
A- Cela dépend de la longueur et du type de disjoncteur de branchement EDF(DB). Avec un DB 15/30/45A, vous êtes dans la norme jusquà 36 mètres max. Avec un DB 30/45/60A, vous êtes dans la norme jusquà 27 mètres max. Au delà la chute de tension est trop élevé et vous pourriez ne pas avoir une tension suffisante sur votre installation.
B- On ne peut pas brancher 2 conducteur par borne du DB. Il faut passer par des borniers intermédiaires ou des bornes de connexion. On utilise souvent les borniers du tableau de répartition principal pour repartir vers le tableau divisionnaire
C- Si ce sont des spots posés en bandeau, c'est un point lumineux par tranche de 300W.
D- Aucune obligation de mettre la hotte sur un circuit spécialisée (mais rien n'empêche de le faire). Il suffit de la brancher sur un circuit prises classiques.
CMT
08 mars 2008 à 00:05