Protection en amont de l'installation pour câble 3x4mm²
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
7209
Problème Electricite : Protection en amont de l'installation pour câble 3x4mm²
Invité
Quel calibre de disjoncteur pour l'utilisation d'un câble 4mm²
13 janvier 2010 à 16:50
Réponses 1 aux problèmes electricite
Protection en amont de l'installation pour câble 3x4mm²
Bonjour
Disjoncteur 25A maxi ou fusible 20A maxi.
Sauf câble de très grande longueur.
CMT
Disjoncteur 25A maxi ou fusible 20A maxi.
Sauf câble de très grande longueur.
CMT
14 janvier 2010 à 08:23
Réponses 2 aux problèmes electricite
Invité

Protection en amont de l'installation pour câble 3x4mm²
Invité
20 ampères (5A par mm²). Cordialement, PL (14/01/10).
14 janvier 2010 à 11:23
Réponses 3 aux problèmes electricite
Protection en amont de l'installation pour câble 3x4mm²
Bonjour PL. On ne raisonne plus ainsi depuis bien longtemps, bien que ce soit rapide pour trouver un ordre de grandeur ; on se réfère aux caractéristiques et mode de pose principalement.
Dans les conditions normales d'utilisation, le HO7VR de section 4 mm² a une intensité admissible de 28 A, et certains câbles de même section jusqu'à 40 A (voir question 6705 avec un lien vers un document de constructeur) ; le U-1000R2V en 2×4 mm² 45 A à l'air libre.
Donc on mettra un DJ 25 A, comme l'a précisé CMT. Cordialement,
Dans les conditions normales d'utilisation, le HO7VR de section 4 mm² a une intensité admissible de 28 A, et certains câbles de même section jusqu'à 40 A (voir question 6705 avec un lien vers un document de constructeur) ; le U-1000R2V en 2×4 mm² 45 A à l'air libre.
Donc on mettra un DJ 25 A, comme l'a précisé CMT. Cordialement,
14 janvier 2010 à 19:42
Réponses 4 aux problèmes electricite
Invité

Protection en amont de l'installation pour câble 3x4mm²
Invité
Bonjour
20A ou 25A. Pas plus. Cordialement.
20A ou 25A. Pas plus. Cordialement.
14 janvier 2010 à 14:45
Réponses 5 aux problèmes electricite
Invité

Protection en amont de l'installation pour câble 3x4mm²
Invité
Bonjour,
longueur maximale (en m) et section minimale des conducteurs d'alimentation du tableau divisionnaire :
- section 4mm² fusible 16A (25m) et disj 20A (20m).
- section 4mm² fusible 20A (20m) et disj 25A (16m).
Cordialement AL
longueur maximale (en m) et section minimale des conducteurs d'alimentation du tableau divisionnaire :
- section 4mm² fusible 16A (25m) et disj 20A (20m).
- section 4mm² fusible 20A (20m) et disj 25A (16m).
Cordialement AL
16 janvier 2010 à 19:27