Invité
Bonjour, je dois alimenter 2 sèche-mains mais je ne sais pas si je dois mettre 1 ou 2 disjoncteur + vigi. On me dit qu'il en faut 2 mais personne n'est en mesure de me dire pourquoi et si cela est imposé.
19 avril 2008 à 12:30
Conseils installation électricité 1
Protection sèche mains
Pourriez vous préciser si c'est une installation domestique ou un établissement recevant du public (toilettes de restaurant par exemple), ainsi que la puissance unitaire de chaque appareil. Les 2 appareils sont-ils dans la même pièce, chacun a-t-il sa ligne spécifique tirée depuis le tableau principal ? La personne qui vous conseille est-elle dans le métier ?
20 avril 2008 à 16:53
Conseils installation électricité 2
Invité

Protection sèche mains
Invité
Je ne vois pas l'obligation de mettre une protection par sèche mains, si ce n'est qu'un confort d'utilisation, de maintenance. Cependant cet appareil fait 2000W, soit 8.7A, donc 2 appareils = 17.4A ; une ligne 2.5² protégée à 20A est correcte. 1Insp.
20 avril 2008 à 16:53
Conseils installation électricité 3
Invité

Protection sèche mains
Invité
Les 2 sèche mains sont installés dans un établissement recevant du public (sanitaire d'une salle des fêtes). Chaque sèche mains a une puissance de 2500W.
Les sèches mains sont installés dans la même pièce si ce n'est que l'un est dans les sanitaires hommes et l'autre dans les sanitaires femmes.
Oui, les personnes qui me proposent d'installer 2 protections sont des professionnels.
Ma question est : Est ce une obligation ou un confort d'avoir 2 protections ?
Les sèches mains sont installés dans la même pièce si ce n'est que l'un est dans les sanitaires hommes et l'autre dans les sanitaires femmes.
Oui, les personnes qui me proposent d'installer 2 protections sont des professionnels.
Ma question est : Est ce une obligation ou un confort d'avoir 2 protections ?
21 avril 2008 à 15:14
Conseils installation électricité 4
Protection sèche mains
Dans une installation, il y a les normes, il y a les confort de service qui est un plus, et il y a le côté pratique. dans votre cas 2x2500w = 22A si vous faites une seule protection, soit un disjoncteur de 25A ; ensuite il y a la canalisation : fils sous conduits ou câbles genre U1000R2V (les intensités admissibles de ces canalisations ne sont pas les mêmes); Dans le cas du fil sous conduit vous êtes amenés à tirer du 4², (peut être pas facile à mettre dans le connecteur du sèche main); si câble 2.5² ; Et si vous mettiez une fonction différentielle (I 40A 30mA) suivi de 2 disj 16A avec chacun une ligne de 2.5². mais vos alimentation sont elles déjà tirées ? Il faut peut être démarrer de là !
22 avril 2008 à 00:29