J'ai une longueur d'à peu près 120 mètres entre le relais heure creuse et le compteur électronique d'EDF. Après vérification, mon relais heure creuse fonctionne normalement mais une fois l'installation branchée, après une simple impulsion simulant le contact EDF d'heure creuse, mon relais reste collé. Pour le décoller, je dois couper le 2A, puis le réenclencher.
(Petite précision : je suis un électricien confirmé : j'ai pour moi tout essayé, et cette panne est illogique) Merci de votre soutien.
(Petite précision : je suis un électricien confirmé : j'ai pour moi tout essayé, et cette panne est illogique) Merci de votre soutien.
07 novembre 2008 à 03:28
Conseils dépannage électricité 1
Invité

Problème sur ligne pilote edf
Invité
Bonjour, d'après votre explication votre relais travaille en auto-maintien. Le compteur électronique EDF ferme un contact sec, vous devez donc lui amener une phase protègée par un 2A et son retour alimentera la bobine contacteur qui à son neutre direct tout simplement. A bientôt " l'électricien confirmé " !
G. B.
G. B.
Conseils dépannage électricité 2
Problème sur ligne pilote edf
Bonjour, peut être une piste, contrôlez la tension sur l'alimentation de la bobine, il y a peut être un courant faible créé par induction puisque la ligne fait 120m,ce qui est suffisant pour maintenir la bobine du contacteur enclenchée.
Pour éviter ce phénomène, installez un petit condensateur du type de ceux que l'on trouve sur les bornes d'un fluo, sur les bornes de la bobine du contacteur Heure Creuse. a+ Bob35
Pour éviter ce phénomène, installez un petit condensateur du type de ceux que l'on trouve sur les bornes d'un fluo, sur les bornes de la bobine du contacteur Heure Creuse. a+ Bob35
Conseils dépannage électricité 3
Invité

Problème sur ligne pilote edf
Invité
Bonjour, pouvez-vous joindre un schéma détaillé ? N'est-ce pas un problème lié au compteur car si le contact côté EDF donne une indication heure creuse en heure pleine, effectivement votre relais reste en fonction heure creuse.
Ça pourrait aussi être un problème de chute de tension, quelle est la section de câble entre votre relais et le contact EDF ? Vincent
Ça pourrait aussi être un problème de chute de tension, quelle est la section de câble entre votre relais et le contact EDF ? Vincent
Conseils dépannage électricité 4
Invité

Problème sur ligne pilote edf
Invité
Bonjour, pour la réponse N°2 relisez bien la question posée
G. B.
G. B.
Conseils dépannage électricité 5
Invité

Problème sur ligne pilote edf
Invité
Bonjour, mettez une ampoule de quelques dizaines de watts en parallèle sur la bobine du relais heures creuses (60w par exemple).
Si le problème subsiste, il y a un "os" dans le câblage certainement un contact de votre relais qui l'auto-alimente (réponse 1).
Si le problème disparait, l'automaintien est dû à de l'induction (peut probable si les normes ont été respectées) (réponse 2). dan.
Si le problème subsiste, il y a un "os" dans le câblage certainement un contact de votre relais qui l'auto-alimente (réponse 1).
Si le problème disparait, l'automaintien est dû à de l'induction (peut probable si les normes ont été respectées) (réponse 2). dan.
22 novembre 2008 à 03:48