Quelle section de câble pour un forage à 100 m
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
5150
Conseils électricité bricolage : Quelle section de câble pour un forage à 100 m
Invité
Bonjour,
je souhaiterais savoir quelle section de câble je dois utiliser pour installer une pompe de forage de 220 V et de 2.2 kW située à 110m de profondeur, merci.
je souhaiterais savoir quelle section de câble je dois utiliser pour installer une pompe de forage de 220 V et de 2.2 kW située à 110m de profondeur, merci.
18 janvier 2009 à 01:25
Branchement électrique conseils 1
Quelle section de câble pour un forage à 100 m
Je ne suis pas spécialiste de ce genre d'usage, mais la chute de tension entre le disjoncteur EDF et votre pompe ne doit pas dépasser 5%.
Cette chute de tension se répartit entre le trajet horizontal (que nous ne connaissons pas) et le trajet vertical de 110m.
- Avec du 6², la chute de tension du trajet vertical sera de 3,5%
- Avec du 10², la chute de tension du trajet vertical sera de 2,1%
6² est sous doute la bonne valeur.
CMT
Cette chute de tension se répartit entre le trajet horizontal (que nous ne connaissons pas) et le trajet vertical de 110m.
- Avec du 6², la chute de tension du trajet vertical sera de 3,5%
- Avec du 10², la chute de tension du trajet vertical sera de 2,1%
6² est sous doute la bonne valeur.
CMT
Branchement électrique conseils 2
Quelle section de câble pour un forage à 100 m
Je suis du même avis que CMT !