Norme autorise câble H07VU en extérieur sous gaine
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
5745
Astuces aux problèmes électriques : Norme autorise câble H07VU en extérieur sous gaine
Invité
Bonjour,
Est-ce que la NF C 15-100 autorise l'utilisation de câble H07VU sous gaine enterrée en extérieur ?
Merci.
Est-ce que la NF C 15-100 autorise l'utilisation de câble H07VU sous gaine enterrée en extérieur ?
Merci.
16 juin 2009 à 18:34
Conseils dépannage électrique 1
Invité

Norme autorise câble H07VU en extérieur sous gaine
Invité
Bonjour
Réponse négative.
Obligation d'utiliser un câble : par exemple U-1000RVFV sans gaine ou U 1000 R2V sous gaine TPC rouge (si le conduit a un diamètre inférieur à 40 mm, possibilité d'utiliser conduit ICTA ou ICTL). Cordialement.
Réponse négative.
Obligation d'utiliser un câble : par exemple U-1000RVFV sans gaine ou U 1000 R2V sous gaine TPC rouge (si le conduit a un diamètre inférieur à 40 mm, possibilité d'utiliser conduit ICTA ou ICTL). Cordialement.
19 juin 2009 à 14:27
Conseils dépannage électrique 2
Norme autorise câble H07VU en extérieur sous gaine
Non, en enterré, il faut du R2V sous gaine.
CMT
CMT
19 juin 2009 à 19:20