Liaison équipotentielle locale salle de bains
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
5424
Fiches installation électrique : Liaison équipotentielle locale salle de bains
Invité
Rénovant un appartement datant de 1988 en vue de sa vente, je souhaite placer une liaison équipotentielle locale, obligatoire dans la salle de bains, reliant tous les éléments métalliques (tuyaux, radiateur, huisserie porte, baignoire, prise 16 A).
Dans une notice Promotelec, je lis que ce conducteur de liaison équipotentielle locale ne peut en aucun cas être noyé directement sans conduit dans les parois, section 2,5 mm², sil est protégé contre les chocs, ou de 4 mm², sil est posé directement aux parois sans protection mécanique.
Ne pouvant faire de saignées (carrelage et / ou mur béton), comment placer ce fil : dans une goulotte (en 2,5 mm² de section) ? Ou le long de la plinthe, directement collé (en 4 mm²) ? Merci pour votre réponse.
Dans une notice Promotelec, je lis que ce conducteur de liaison équipotentielle locale ne peut en aucun cas être noyé directement sans conduit dans les parois, section 2,5 mm², sil est protégé contre les chocs, ou de 4 mm², sil est posé directement aux parois sans protection mécanique.
Ne pouvant faire de saignées (carrelage et / ou mur béton), comment placer ce fil : dans une goulotte (en 2,5 mm² de section) ? Ou le long de la plinthe, directement collé (en 4 mm²) ? Merci pour votre réponse.
07 avril 2009 à 02:21
Conseils dépannage électricité 1
Invité

Liaison équipotentielle locale salle de bains
Invité
Les 2 solutions que vous indiquez sont bonnes. A vous de voir ce qui est le plus facile et le plus esthétique à réaliser.
Pour ma part j'éviterai la solution collée ; par expérience cela a une fâcheuse tendance à ne pas rester longtemps collé. Mais peut être les nouvelles colles sont plus résistantes. MF
Pour ma part j'éviterai la solution collée ; par expérience cela a une fâcheuse tendance à ne pas rester longtemps collé. Mais peut être les nouvelles colles sont plus résistantes. MF
Conseils dépannage électricité 2
Liaison équipotentielle locale salle de bains
Vous avez proposé 2 solutions satisfaisantes.
Attention difficile de trouver du 4² de nos jours, dans ce cas, prendre du 6².
CMT
Attention difficile de trouver du 4² de nos jours, dans ce cas, prendre du 6².
CMT
Conseils dépannage électricité 3
Invité

Liaison équipotentielle locale salle de bains
Invité
Merci pour vos réponses rapides.
Conseils dépannage électricité 4
Invité

Liaison équipotentielle locale salle de bains
Invité
Bonjour,
Attention, le consuel demande que les liaisons terre de la salle de bain soient centralisées dans une boîte spécifique de la salle de bain.
Cela ne sert rigoureusement à rien mais c'est exigé depuis un an.
Cordialement.
Attention, le consuel demande que les liaisons terre de la salle de bain soient centralisées dans une boîte spécifique de la salle de bain.
Cela ne sert rigoureusement à rien mais c'est exigé depuis un an.
Cordialement.
Conseils dépannage électricité 5
Invité

Liaison équipotentielle locale salle de bains
Invité
Pour n°4 ; avant d'écrire que ça ne sert à rien, dessinez votre circuit de protection tel que demandé et faites le même avec des conducteurs distincts qui vont au tableau de distribution ; créez une défaillance d'un de ces conducteurs de protection, et vous verrez que vous risquez une DDP entre 2 masses de votre salle d'eau. Voilà pourquoi les règles ont changé.
Cordialement, 1Insp.
Cordialement, 1Insp.
20 avril 2009 à 00:42