Question Forum Électricité : Installation électrique en saillie dans batiments agricoles
Bonjour à tous.
J'ai commencé la rénovation de l'installation électrique d'une grange.
J'ai installé les lignes sous gaine PVC en saillie.
J'ai utilisé des câbles U1000 R2V 3G1.5 pour l'éclairage et 3G2.5 pour les prises.
Question : au niveau des coudes, le câble est visible (pas de continuité de la gaine PVC.) est-ce correcte comme installation ?
Merci pour votre expertise.
Didier
J'ai commencé la rénovation de l'installation électrique d'une grange.
J'ai installé les lignes sous gaine PVC en saillie.
J'ai utilisé des câbles U1000 R2V 3G1.5 pour l'éclairage et 3G2.5 pour les prises.
Question : au niveau des coudes, le câble est visible (pas de continuité de la gaine PVC.) est-ce correcte comme installation ?
Merci pour votre expertise.
Didier
24 septembre 2019 à 11:56
Réponse 1 du forum électricité
Installation électrique en saillie dans batiments agricoles
Bonjour Didier68. Les câbles U1000 R2V peuvent cheminer en apparent ou dans conduits divers, tels que goulottes ou tubes rigides IRL. Votre installation est donc correcte.
Les appareillages peuvent être de la gamme Plexo Legrand.
Un soin devra être apporté à la prise de terre ainsi qu'aux protections surintensité et différentielle 30 mA.
Pour les dérivations dans des boites, l'usage de borniers rapides à levier type Wago est pratique.
Cordialement.
Les appareillages peuvent être de la gamme Plexo Legrand.
Un soin devra être apporté à la prise de terre ainsi qu'aux protections surintensité et différentielle 30 mA.
Pour les dérivations dans des boites, l'usage de borniers rapides à levier type Wago est pratique.
Cordialement.
24 septembre 2019 à 12:21
Réponse 2 du forum électricité
Installation électrique en saillie dans batiments agricoles
Bonjour.
Grange en dur sans poteau fer ?
Si poteaux en fer (IPN) il faut les relier à la terre.
Grange en dur sans poteau fer ?
Si poteaux en fer (IPN) il faut les relier à la terre.
24 septembre 2019 à 15:29
Réponse 3 du forum électricité
Installation électrique en saillie dans batiments agricoles
Merci pour vos réponses.
J'ai bien noté qu'il n'est pas nécessaire de gainer entièrement les câbles U1000 R2V lors du cheminement.
Le reste, je pense maitriser (protections surintensité et différentielle 30 mA) ainsi que le câblage des dérivations.
Pour répondre à parental25, la structure la grange en question est uniquement en poutres bois, sur mur en maçonnerie.
Il est bon de rappeler la nécessité de mettre tous les éléments structurels métalliques à une terre unique.
Merci encore.
J'ai bien noté qu'il n'est pas nécessaire de gainer entièrement les câbles U1000 R2V lors du cheminement.
Le reste, je pense maitriser (protections surintensité et différentielle 30 mA) ainsi que le câblage des dérivations.
Pour répondre à parental25, la structure la grange en question est uniquement en poutres bois, sur mur en maçonnerie.
Il est bon de rappeler la nécessité de mettre tous les éléments structurels métalliques à une terre unique.
Merci encore.