Emplacement tableau électrique
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
4719
Questions installation électrique : Emplacement tableau électrique
Invité
Bonjour. Peut-on mettre un tableau électrique dans un placard dans la cuisine ? Merci.
24 novembre 2008 à 02:03
Réponses FAQ electricite 1
Invité

Emplacement tableau électrique
Invité
Oui à condition de respecter les points suivants :
1) le devant du tableau doit être face à la porte du placard (pas posé de côté ou de biais) et le devant doit affleurer la porte (il faudra sans doute prévoir une cale entre le fond du placard et le tableau).
2) ne doit pas être au dessus ou en dessous de l'évier ou d'appareil de cuisson ou de chauffage.
3) les composants du tableau doivent être placés entre 1m et 1,80m.
Bon c'est la norme : à vous de vous adapter. XZ
1) le devant du tableau doit être face à la porte du placard (pas posé de côté ou de biais) et le devant doit affleurer la porte (il faudra sans doute prévoir une cale entre le fond du placard et le tableau).
2) ne doit pas être au dessus ou en dessous de l'évier ou d'appareil de cuisson ou de chauffage.
3) les composants du tableau doivent être placés entre 1m et 1,80m.
Bon c'est la norme : à vous de vous adapter. XZ
Réponses FAQ electricite 2
Invité

Emplacement tableau électrique
Invité
Si on respecte la norme :
1) les commandes du tableau doivent être situées entre 1m et 1.80m
2) le devant du tableau doit être face à la porte du placard (et non de côté ou en biais)
3) le devant du tableau doit affleurer la porte du placard. Prévoir une rehausse ou une cale entre le fond du placard et le fond du tableau.
1) les commandes du tableau doivent être situées entre 1m et 1.80m
2) le devant du tableau doit être face à la porte du placard (et non de côté ou en biais)
3) le devant du tableau doit affleurer la porte du placard. Prévoir une rehausse ou une cale entre le fond du placard et le fond du tableau.
Réponses FAQ electricite 3
Invité

Emplacement tableau électrique
Invité
Ah j'oubliais le tableau ne doit pas être placé au dessus d'un appareil de cuisson ni au-dessus ou au-dessous d'un point d'eau. A vous de jouer ! XZ
Réponses FAQ electricite 4
Emplacement tableau électrique
S'il s'agit du tableau de la GTL, non ; et s'il s'agit d'un tableautin la réponse n'est pas meilleure, bien que possible. J'espère que ce n'est pas les placards à vaisselle ! Je pense que le vérificateur du Consuel (s'il y a) y verra d'un mauvais oeil.
27 novembre 2008 à 02:36
Réponses FAQ electricite 5
Invité

Emplacement tableau électrique
Invité
Pour une nouvelle construction (ou logement contrôle par un consuel) :
La NF C15-100 est de rigueur.
- Tableau déconseillé dans les salles d'eau, les escaliers & les WC.
- Tableau interdit dans les volumes 1 à 3 des salles d'eau, placard, penderie, près d'un point d'eau ou de cuisson ou de chauffage & à l'extérieur.
Mais il est vrai que j'ai vu sur certains chantiers neufs, des placards se rajouter autour du tableau déjà posé.
Pour un second tableau (tableau divisionnaire tel que dans une dépendance, dans un garage séparé de l'habitation...) :
- sa situation peut être dans un placard à la condition qu'il en affleure la porte, qu'il soit aéré correctement & accessible à tous moments.
Si vous respectez ces règles pour de la rénovation, vous êtes dans une sécurité optimum pour une future location ou une revente.
Conditions relevées dans la 24ème édition (dernière à cette date) du Mémento Promotelec (Locaux d'Habitation-Installation électrique)
Salutations de Service Electri-Confort
La NF C15-100 est de rigueur.
- Tableau déconseillé dans les salles d'eau, les escaliers & les WC.
- Tableau interdit dans les volumes 1 à 3 des salles d'eau, placard, penderie, près d'un point d'eau ou de cuisson ou de chauffage & à l'extérieur.
Mais il est vrai que j'ai vu sur certains chantiers neufs, des placards se rajouter autour du tableau déjà posé.
Pour un second tableau (tableau divisionnaire tel que dans une dépendance, dans un garage séparé de l'habitation...) :
- sa situation peut être dans un placard à la condition qu'il en affleure la porte, qu'il soit aéré correctement & accessible à tous moments.
Si vous respectez ces règles pour de la rénovation, vous êtes dans une sécurité optimum pour une future location ou une revente.
Conditions relevées dans la 24ème édition (dernière à cette date) du Mémento Promotelec (Locaux d'Habitation-Installation électrique)
Salutations de Service Electri-Confort
23 mai 2009 à 11:14