Dispositif différentiel
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
1855
Fiches conseils électricité : Dispositif différentiel
Invité
Bonjour, j'installe mon tableau électrique sachant que je consomme peu. Que vaut-il mieux comme dispositif différentiel : disjoncteur différentiel ou interrupteur différentiel ? Quels en sont les avantages et inconvénients ? Merci.
Réponse 1 Forum de l’électricité
Invité

Dispositif différentiel
Invité
Bonsoir, votre tableau électrique doit comporter au moins un dispositif différentiel de 30 Ma. Vous pouvez très bien mettre un 30 Ma 40 A mono, en tête de votre tableau, avec derrière, vos disjoncteurs divisionnaires ecl, et prises. Je vous conseille le 40 A mais, cest fonction de votre disjoncteur dabonné. Si vous prenez 30A EDF mono alors, le 40 va très bien. Si vous montez en abonné à 45, alors montez lintensité de votre disjoncteur différentiel, en tête de tableau. Mais, vu que vous consommez peu alors le 40A suffit largement. Pour plus dinformations, donnez plus de détails (nombres de pièces, superficie, appartement ou maison, chauffage électrique ou gaz). Greg
Réponse 2 Forum de l’électricité
Invité

Dispositif différentiel
Invité
L'interrupteur différentiel remplit 2 fonctions :
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
- une fonction automatique de protection des personnes contre les contacts directs ou indirects.
Le disjoncteur différentiel remplit les mêmes fonctions que l'interrupteur différentiel mais assure en plus une protection des conducteurs contre les surcharges et les courts-circuits.
En pratique on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec, en aval de chacun, une série de disjoncteurs classiques.
On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels, sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié. Et encore dans ce cas, il est nettement moins onéreux de mettre un interrupteur différentiel suivi d'un disjoncteur classique.
Si c'est pour du neuf, la norme précise le nombre et le type minimum d'ID en fonction de la surface du logement.
Si c'est pour une rénovation, voici ce que préconise au minimum Promotelec, dans le cadre de la mise en sécurité d'une installation électrique :
Disjoncteur de branchement 15/45A et logement sans chauffage électrique ni circuit 32A :
- 1 ID 30mA 40A type A.
Disjoncteur de branchement 15/45A et logement avec chauffage électrique ou circuit 32A :
- 1 ID 30mA 63A type A,
Ou mieux :
- 1 ID 30mA 40A type A et 1 ID 30mA 40A type AC.
Disjoncteur de branchement 30/60A :
- 1 ID 30mA 63A type A,
Ou mieux :
- 1 ID 30mA 40A type A et 1 ID 30mA 40A type AC.
C'est le minimum et on peut toujours en mettre plus, comme le préconise la norme pour un logement neuf.
Par ailleurs :
- tout ajout ou remplacement d'un différentiel 30mA protégeant les circuits lave-linge et cuisson doit conduire à la mise en uvre d'un type A.
- lorsque l'installation est protégée par un seul différentiel 30mA placé en tête, celui-ci doit être de type A.
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
- une fonction automatique de protection des personnes contre les contacts directs ou indirects.
Le disjoncteur différentiel remplit les mêmes fonctions que l'interrupteur différentiel mais assure en plus une protection des conducteurs contre les surcharges et les courts-circuits.
En pratique on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec, en aval de chacun, une série de disjoncteurs classiques.
On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels, sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié. Et encore dans ce cas, il est nettement moins onéreux de mettre un interrupteur différentiel suivi d'un disjoncteur classique.
Si c'est pour du neuf, la norme précise le nombre et le type minimum d'ID en fonction de la surface du logement.
Si c'est pour une rénovation, voici ce que préconise au minimum Promotelec, dans le cadre de la mise en sécurité d'une installation électrique :
Disjoncteur de branchement 15/45A et logement sans chauffage électrique ni circuit 32A :
- 1 ID 30mA 40A type A.
Disjoncteur de branchement 15/45A et logement avec chauffage électrique ou circuit 32A :
- 1 ID 30mA 63A type A,
Ou mieux :
- 1 ID 30mA 40A type A et 1 ID 30mA 40A type AC.
Disjoncteur de branchement 30/60A :
- 1 ID 30mA 63A type A,
Ou mieux :
- 1 ID 30mA 40A type A et 1 ID 30mA 40A type AC.
C'est le minimum et on peut toujours en mettre plus, comme le préconise la norme pour un logement neuf.
Par ailleurs :
- tout ajout ou remplacement d'un différentiel 30mA protégeant les circuits lave-linge et cuisson doit conduire à la mise en uvre d'un type A.
- lorsque l'installation est protégée par un seul différentiel 30mA placé en tête, celui-ci doit être de type A.
Réponse 3 Forum de l’électricité
Invité

Dispositif différentiel
Invité
Un interrupteur différentiel coûte moins cher qu'un disjoncteur différentiel.
Réponse 4 Forum de l’électricité
Invité

Dispositif différentiel
Invité
Ouh là : il y a de grosses confusions... Interrupteur et disjoncteur différentiels assurent tous deux la même protection des personnes vis à vis des courants de fuite vers la terre. C'est le fonction "différentielle". Par contre le disjoncteur différentiel va également couper si jamais un courant trop grand circule (comme le ferait un fusible). Il a la fonction fusible intégrée : c'est pourquoi il est plus cher. L'interrupteur ne saute pas si on dépasse son courant maximal : mais avec trop de courant, il aurait du mal à couper le circuit proprement en cas de défaut.
Il n'est pas toujours utile d'ajouter cette limite en courant puisque le courant est souvent limité par le nombre de circuits branchés sur ce différentiel.
Il n'est pas toujours utile d'ajouter cette limite en courant puisque le courant est souvent limité par le nombre de circuits branchés sur ce différentiel.
Réponse 5 Forum de l’électricité
Invité

Dispositif différentiel
Invité
Un inter différentiel isole le circuit et la fonction différentielle protège les personnes contre les contacts indirects (fils dénudés touchant une masse métallique) en aucun cas l'inter diff ne protège contre un contact direct (le corps se comporte comme un récepteur)! Le 30 mA ne protège pas de tout !
Le disjoncteur diff va en plus protéger les circuits contre les surcharges et les courts circuits rien de plus.
Le disjoncteur différentiel protège vos récepteurs plus efficacement que l'inter diff mais dans tous les cas si vous touchez directement une phase vous risquez un accident grave.
Après c'est une question de coût... si vous mettez un inter diff 40 avec protection differentielle 30mA vous placez des disjoncteurs divisionnaires 16 A ou autre en aval vous aurez alors la même protection.
Le disjoncteur diff va en plus protéger les circuits contre les surcharges et les courts circuits rien de plus.
Le disjoncteur différentiel protège vos récepteurs plus efficacement que l'inter diff mais dans tous les cas si vous touchez directement une phase vous risquez un accident grave.
Après c'est une question de coût... si vous mettez un inter diff 40 avec protection differentielle 30mA vous placez des disjoncteurs divisionnaires 16 A ou autre en aval vous aurez alors la même protection.
09 janvier 2008 à 20:02