Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
Actuellement
27 168
questions dans le
forum électricité
165
Problèmes électrique : Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
Invité
Bonjour,
J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan.
La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes environ.
Je ne trouve pas l'erreur.
J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan.
La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes environ.
Je ne trouve pas l'erreur.
Solution 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
Invité
Bonjour, c'est peut-être le condensateur, j'ai eu le même problème.
Solution 2 d'un bricoleur à cette question
Invité

Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
Invité
Le condensateur de démarrage est sûrement HS.
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Invité

Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
Invité
Si c'est un condensateur ce doit plutôt être le condensateur permanent, sinon il ne démarrerait pas, je pense aussi qu'il faudrait savoir si ce moteur a une sonde interne de protection de surchauffe.
Solution 4 d'un bricoleur à cette question
Invité

Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
Invité
Bonjour.
Les moteurs de pompe qui se respectent ont une protection thermique qui coupe l'alimentation du moteur à partir d'une certaine température jugée comme excessive.
Reste à savoir pourquoi votre moteur chauffe, et si rapidement ?
A mon avis il s'agit des roulements qui sont grippés et qui entravent la libre rotation de l'axe. Il faut alors vérifier que de l'humidité ne soit pas à l'origine de ce grippage, ce qui voudrait dire que le joint céramique d'étanchéité ne fait plus son office.
Dans tous les cas, il faut démonter le moteur pour le savoir, et changer les pièces concernées.
Vous pouvez le faire vous-même ou bien le faire faire à un "bobinier" dont c'est le métier.
Faire un devis dans ce cas-là.
Les moteurs de pompe qui se respectent ont une protection thermique qui coupe l'alimentation du moteur à partir d'une certaine température jugée comme excessive.
Reste à savoir pourquoi votre moteur chauffe, et si rapidement ?
A mon avis il s'agit des roulements qui sont grippés et qui entravent la libre rotation de l'axe. Il faut alors vérifier que de l'humidité ne soit pas à l'origine de ce grippage, ce qui voudrait dire que le joint céramique d'étanchéité ne fait plus son office.
Dans tous les cas, il faut démonter le moteur pour le savoir, et changer les pièces concernées.
Vous pouvez le faire vous-même ou bien le faire faire à un "bobinier" dont c'est le métier.
Faire un devis dans ce cas-là.
Solution 5 d'un bricoleur à cette question
Invité

Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
Invité
J'ai actuellement un problème quasi identique mais la pompe s'arrête toutes les 55 secondes.
Dans mon cas il me semble avoir diagnostiqué le fusible thermique qui serait HS (la pompe est quasi neuve : 09/2007).
Pour l'instant j'ai ponté sans le fusible et le remplacerais semaine prochaine.
Dans mon cas il me semble avoir diagnostiqué le fusible thermique qui serait HS (la pompe est quasi neuve : 09/2007).
Pour l'instant j'ai ponté sans le fusible et le remplacerais semaine prochaine.
05 mai 2008 à 01:10
Solution 6 d'un bricoleur à cette question
Invité

Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
Invité
Le condensateur ne sert qu'au démarrage, inutile donc de le changer, s'il était mort la pompe ne démarrerait pas du tout.
Si la pompe tourne pendant 2 minutes puis s'arrête pendant 2 minutes puis redémarre...
C'est la protection thermique interne qui est morte, elle est devenue trop sensible et coupe le courant de façon intempestive.
Si vous ne voulez pas dépenser 350€ pour une pompe neuve, la solution est la suivante :
1- Câbler l'arrivée du courant sur le fil bleu et non plus sur le fil noir, cela revient à shunter la protection thermique (un petit schéma proposant les deux solutions est souvent collé à l'intérieur du couvercle).
2- Ne remettez pas le capot en plastique qui protège les dominos et le condensateur pour permettre à la chaleur de s'évacuer.
3- Installer un petit ventilateur à côté de la pompe pour améliorer son refroidissement, le ventilateur d'origine au cul de la pompe n'est plus suffisant si elle chauffe.
Et voilà !!! Ça tiendra le temps que ça tiendra, mais si vous êtes comme moi, si vous avez horreur de jeter quelque chose qui marche encore, cette solution peut reporter de plusieurs mois l'achat d'une nouvelle pompe qui devrait durer au moins dix ans et qui tombe en panne souvent avant !!!
Si la pompe tourne pendant 2 minutes puis s'arrête pendant 2 minutes puis redémarre...
C'est la protection thermique interne qui est morte, elle est devenue trop sensible et coupe le courant de façon intempestive.
Si vous ne voulez pas dépenser 350€ pour une pompe neuve, la solution est la suivante :
1- Câbler l'arrivée du courant sur le fil bleu et non plus sur le fil noir, cela revient à shunter la protection thermique (un petit schéma proposant les deux solutions est souvent collé à l'intérieur du couvercle).
2- Ne remettez pas le capot en plastique qui protège les dominos et le condensateur pour permettre à la chaleur de s'évacuer.
3- Installer un petit ventilateur à côté de la pompe pour améliorer son refroidissement, le ventilateur d'origine au cul de la pompe n'est plus suffisant si elle chauffe.
Et voilà !!! Ça tiendra le temps que ça tiendra, mais si vous êtes comme moi, si vous avez horreur de jeter quelque chose qui marche encore, cette solution peut reporter de plusieurs mois l'achat d'une nouvelle pompe qui devrait durer au moins dix ans et qui tombe en panne souvent avant !!!
09 juin 2015 à 16:26
Solution 7 d'un bricoleur à cette question
Invité

Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
Invité
Bonjour,
Quelle année a le moteur ?
Quelle année a le moteur ?
15 juin 2015 à 09:32
Solution 8 d'un bricoleur à cette question
Invité

Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
Invité
Si la pompe de filtration n'est pas remplie correctement d'eau (poche d'air dans la partie visible) cela ne donne pas le bon débit pour la pompe à chaleur et celle-ci démarre et s'arrête sans cesse.
Pour mon cas c'était cela...
Pour mon cas c'était cela...
23 août 2017 à 10:46
Solution 9 d'un bricoleur à cette question
Invité

Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
Invité
Poche d'air dans la partie visible ? Que faire dans ce cas ?
Merci.
Merci.
02 septembre 2017 à 11:44