Liaison équipotentielle locale
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
9042
Conseil Réparation électrique : Liaison équipotentielle locale
Invité
Mes tuyauteries cuivres sont encastrées dans le placo pour le mitigeur de douche, doit-on les relier à la LES et comment ? Si oui la connexion peut-elle se faire à l'intérieur de la cloison dans la saignée ?
Merci.
Merci.
24 septembre 2010 à 18:17
Réponses 1 Forum installation électrique
Invité

Liaison équipotentielle locale
Invité
Bonjour,
la liaison équipotentielle doit rester visible. Vous pourrez toujours la réaliser là où vous le jugez la plus facile à mettre en uvre. Ex : sortie d'un cumulus, d'une chaudière etc.
La tuyauterie de gaz doit être, elle aussi, reliée a la terre. Ainsi que la baignoire s'il y en a une.
Utilisez des brides genre T12 pour réaliser votre liaison équipotentielle. Cordialement. M.R
la liaison équipotentielle doit rester visible. Vous pourrez toujours la réaliser là où vous le jugez la plus facile à mettre en uvre. Ex : sortie d'un cumulus, d'une chaudière etc.
La tuyauterie de gaz doit être, elle aussi, reliée a la terre. Ainsi que la baignoire s'il y en a une.
Utilisez des brides genre T12 pour réaliser votre liaison équipotentielle. Cordialement. M.R
25 septembre 2010 à 09:11
Réponses 2 Forum installation électrique
Liaison équipotentielle locale
Bonjour, ces tuyauteries doivent bien être apparentes à un endroit proche de la salle d'eau, paroi ou pièce contigüe ; il suffit de les relier à cet endroit. Cordialement.