Bonjour,
Je vais faire installer une pompe à chaleur air/eau prochainement et je dois mettre une protection au tableau électrique.
J'ai acheté un 32 A courbe D à installer mais je ne sais pas comment et où le mettre, c'est-à-dire, faut-il le mettre après un 30 ma ou après un 16 a ?
Et si c'est après un 30 ma, dois-je le mettre sur mon 30 ma type A car en tout j'en ai 3 en Type AC et 1 en A ?
Merci de vos conseils.
Je vais faire installer une pompe à chaleur air/eau prochainement et je dois mettre une protection au tableau électrique.
J'ai acheté un 32 A courbe D à installer mais je ne sais pas comment et où le mettre, c'est-à-dire, faut-il le mettre après un 30 ma ou après un 16 a ?
Et si c'est après un 30 ma, dois-je le mettre sur mon 30 ma type A car en tout j'en ai 3 en Type AC et 1 en A ?
Merci de vos conseils.
22 janvier 2009 à 02:26
Réponse 1
Invité

Branchement électrique pompe à chaleur installation disjoncteurs sur tableau électrique
Invité
Bonjour,
Votre 32A doit être installé après un différentiel 30 mA.
Vous auriez pu vous simplifier la tâche en achetant directement un disjoncteur différentiel 40A ou moins suivant votre besoin et vous auriez eu une protection spécifique pour votre pompe à chaleur.
Je dis bien un disjoncteur différentiel et non un interrupteur différentiel qui lui, doit être accompagné de disjoncteurs thermiques. Cordialement.
Votre 32A doit être installé après un différentiel 30 mA.
Vous auriez pu vous simplifier la tâche en achetant directement un disjoncteur différentiel 40A ou moins suivant votre besoin et vous auriez eu une protection spécifique pour votre pompe à chaleur.
Je dis bien un disjoncteur différentiel et non un interrupteur différentiel qui lui, doit être accompagné de disjoncteurs thermiques. Cordialement.
Réponse 2
Invité

Branchement électrique pompe à chaleur installation disjoncteurs sur tableau électrique
Invité
Une pompe à chaleur est à brancher sur un inter différentiel 30mA de type A, car sur la PAC il y a des composants électroniques !
Ce n'est pas la peine de mettre un disjoncteur 32 A courbe D, vous pouvez mettre un disjoncteur classique 32 A ; car la plus part des PAC est équipé Inverter.
Cela veut dire que la PAC a un démarrage progressif ! HVS
Ce n'est pas la peine de mettre un disjoncteur 32 A courbe D, vous pouvez mettre un disjoncteur classique 32 A ; car la plus part des PAC est équipé Inverter.
Cela veut dire que la PAC a un démarrage progressif ! HVS
Réponse 3
Branchement électrique pompe à chaleur installation disjoncteurs sur tableau électrique
Il faut le mettre après un 30mA.
Type A ou AC cela n'a pas d'importance, mais il faut que celui-ci ne soit pas déjà trop chargé.
Si ce sont des interrupteurs différentiels 40A, ce sera difficile d'ajouter un circuit en 32A.
Dans ce cas la seule solution est d'ajouter un autre ID 30mA 40.
Si ce sont des interrupteurs différentiels 63A, il est probable qu'il reste de la place pour un tel circuit.
Attention disjoncteur 32A veut dire circuit en 6² !
CMT
Type A ou AC cela n'a pas d'importance, mais il faut que celui-ci ne soit pas déjà trop chargé.
Si ce sont des interrupteurs différentiels 40A, ce sera difficile d'ajouter un circuit en 32A.
Dans ce cas la seule solution est d'ajouter un autre ID 30mA 40.
Si ce sont des interrupteurs différentiels 63A, il est probable qu'il reste de la place pour un tel circuit.
Attention disjoncteur 32A veut dire circuit en 6² !
CMT
23 janvier 2009 à 01:54
Réponse 4
Invité

Branchement électrique pompe à chaleur installation disjoncteurs sur tableau électrique
Invité
Attention, il y a une différence entre le différentiel courbe A ou le AC, le AC protège uniquement contre les fuites de courant sinusoïdaux et les pompes à chaleur produisent une fuite de courant dans le neutre en continu, il ne détectera donc pas cette fuite de courant.
Pour cela il faut absolument, installer un différentiel type A pour détecter les fuites de courant en courant continu.
Pour cela il faut absolument, installer un différentiel type A pour détecter les fuites de courant en courant continu.
12 octobre 2010 à 19:55
Réponse 5
Invité

Branchement électrique pompe à chaleur installation disjoncteurs sur tableau électrique
Invité
Pour les types, tout à fait d'accord avec la réponse 4, sur une PAC, le type A est indispensable à cause des courants de fuite continu.
Pour répondre à la question, le 32A courbe D se place juste après un différentiel 30mA en type A.
Pour la réponse 2, la courbe D est indispensable pour la plupart des PAC, car inverter ou pas, le démarrage se fait entre 7In et 13In.
Veillez à ce que le type A soit très peu, voire pas du tout chargé, car la PAC a besoin d'énergie.
Cordialement.
Pour répondre à la question, le 32A courbe D se place juste après un différentiel 30mA en type A.
Pour la réponse 2, la courbe D est indispensable pour la plupart des PAC, car inverter ou pas, le démarrage se fait entre 7In et 13In.
Veillez à ce que le type A soit très peu, voire pas du tout chargé, car la PAC a besoin d'énergie.
Cordialement.
26 novembre 2011 à 16:17
Réponse 6
Branchement électrique pompe à chaleur installation disjoncteurs sur tableau électrique
il faut le mettre après le 30mA type A
Si la PAC est avec un compresseur tout ou rien, ou après le 30mA type AC si c'est un inverter.
Dans tout les cas il faut le mettre après le 30mA, après dessous l'un ou l'autre pas vraiment d'importance.
voila pour ce que je ferais.
Bonne soirée et bonne installation
Si la PAC est avec un compresseur tout ou rien, ou après le 30mA type AC si c'est un inverter.
Dans tout les cas il faut le mettre après le 30mA, après dessous l'un ou l'autre pas vraiment d'importance.
voila pour ce que je ferais.
Bonne soirée et bonne installation
01 août 2015 à 19:41