Bonjour,
Je souhaite brancher un four 12kW et une machine à café 4kW sur une même prise triphasée 380 V protégée par du 20A. Est-possible ou je prend un risque ?
Merci.
Je souhaite brancher un four 12kW et une machine à café 4kW sur une même prise triphasée 380 V protégée par du 20A. Est-possible ou je prend un risque ?
Merci.
09 juin 2013 à 19:55
électricité 1 conseil branchement électriques
Brancher four 12kW et machine à café 4kW sur même prise triphasée
Bonjour. Sur cette ligne protégée par DJ 20 A on peut tirer 4,6 kW maximum par phase. A la limite, vous pouvez brancher le four seul sans plus.
De toute façon, pour ces matériels spécifiques supposés installés en cuisine ou salle de restauration, il faut une ligne dédiée pour chaque récepteur avec protection individuelle sur le tableau de répartition. Le tout en aval d'une protection différentielle 30 mA.
De toute façon, pour ces matériels spécifiques supposés installés en cuisine ou salle de restauration, il faut une ligne dédiée pour chaque récepteur avec protection individuelle sur le tableau de répartition. Le tout en aval d'une protection différentielle 30 mA.
09 juin 2013 à 21:37
électricité 2 conseil branchement électriques
Brancher four 12kW et machine à café 4kW sur même prise triphasée
Bonjour, merci beaucoup pour votre réponse.
10 juin 2013 à 08:32