Bonjour, je construis ma maison et j'aimerais connaitre la section du câble d'alimentation dont j'ai besoin. Ma maison fait 100 m², avec un chauffage électrique au sol. Je prévois un abonnement de 12 kW auprès de ERDF, la distance entre le compteur edf et le tableau de ma maison est de 105 mètres. Quelle section de câble dois-je prévoir pour alimenter ma maison dans les normes? Merci d'avance pour tous les renseignements que vous pouvez m'apporter.
29 janvier 2009 à 03:09
Conseils branchement électrique 1
Section câble électrique maison
Bonsoir, si votre installation est mono, pour une longueur de 105 m, il vous faut du 50 mm² cuivre. Comme le cuivre est cher, je vous conseille de prendre du 70 mm² alu, c'est moins cher !
Conseils branchement électrique 2
Section câble électrique maison
Outre la longueur, la section du câble se choisit en fonction du calibre maximum du disjoncteur d'abonné et de la nature du branchement, monophasé ou triphasé. Il faudrait préciser cela pour obtenir la bonne réponse (on regardera alors le tableau dans notre petit livre rouge Promotelec).
01 février 2009 à 02:09
Conseils branchement électrique 3
Invité

Section câble électrique maison
Invité
Pour une souscription à 12 kVA (en mono) et non 12 kW, le calibre est de 60 A.
Cependant il est nécessaire de savoir s'il s'agit de triphasé ou de monophasé (cela change tous les calculs).
Attention au monophasé avec de telles longueurs : max 80 m pour câble 50 mm cuivre, max 75 m pour câble 70 mm alu (contrairement à ce que j'ai vu plus haut).
Et puis en effet, cela dépend également du calibre disjoncteur (raccorder un 70 alu sur un calibre 60 A, techniquement est impossible sauf peut être en rabotant la tête du câble).
Un petit peu de sérieux messieurs SVP pour l'image de notre métier, trêve de plaisanteries, un branchement triphasé dans ces conditions semble mieux adapté.
Cependant il est nécessaire de savoir s'il s'agit de triphasé ou de monophasé (cela change tous les calculs).
Attention au monophasé avec de telles longueurs : max 80 m pour câble 50 mm cuivre, max 75 m pour câble 70 mm alu (contrairement à ce que j'ai vu plus haut).
Et puis en effet, cela dépend également du calibre disjoncteur (raccorder un 70 alu sur un calibre 60 A, techniquement est impossible sauf peut être en rabotant la tête du câble).
Un petit peu de sérieux messieurs SVP pour l'image de notre métier, trêve de plaisanteries, un branchement triphasé dans ces conditions semble mieux adapté.
13 février 2010 à 12:27
Conseils branchement électrique 4
Invité

Section câble électrique maison
Invité
Merci cher collègue, digne de ce nom ! Certains conseillent vraiment n'importe quoi ! Sont-ils vraiment digne d'exercer ce métier si... complexe et passionnant à la fois ? Sans doute le manque... d'expérience.
Je vous félicite de la réponse... bien appropriée !
Je vous félicite de la réponse... bien appropriée !
19 février 2011 à 19:22