2 prises de terre sur un même circuit électrique
Actuellement
27 174
questions dans le
forum électricité
1975
Fiches conseils électricité : 2 prises de terre sur un même circuit électrique
Invité
Bonjour, je possède une maison individuelle dont le circuit électrique est relié à la terre (pas excellente...). Cette maison très ancienne (avant 1840) a été rénovée par les propriétaires précédents qui sont décédés. Impossible de voir où a été implantée la prise de terre ni de trouver une barrette quelconque. Tous les fils du tableau de distribution partent dans les murs et impossible de les suivre. A une vingtaine de mètres j'ai un bâtiment relié au circuit de la maison par un câble deux fils, donc sans amener de la terre. J'ai l'intention de le rénover et donc d'installer l'électricité. Sachant qu'il serait très difficile de repiquer un fil de terre à partir du tableau de la maison et de l'amener dans ce bâtiment, j'envisage d'installer une deuxième prise de terre près dudit bâtiment. J'aurais donc sur un même circuit électrique deux prises de terre distinctes et je voudrais savoir si cela est possible. Merci de votre avis.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

2 prises de terre sur un même circuit électrique
Invité
Le risque d'avoir deux terres au lieu d'une sur un même réseau est connu des spécialistes en CEM. En cas de parasite induit (ne serait-ce qu'un orage à proximité... il y en a tous les ans), il y a risque d'avoir une différence de tension entre les deux bâtiments ponctuellement. L'un des bâtiments peut alors nuire à l'autre (dégradations des appareils). S'il est vraiment impossible de relier les deux terres entre elles, alors je conseillerais au moins de mettre des parasurtenseurs (appelés communément parafoudres) aux deux points d'arrivée/départ des deux bâtiments. Un tel dispositif doit toujours être câblé "au plus près" (ne pas tirer un câble pour aller de la ligne vers le parafoudre, mais mettre le parafoudre là où est déjà la ligne ; où déplacer la ligne). Cela est important car la longueur du câble annule l'effet de la protection voire empire les surtensions. Il est également important que l'alimentation du bâtiment parte depuis le parasurtenseur. Sinon c'est un mauvais câblage. L'ajout de ce dispositif peut remplacer la plupart des défauts que l'on pourrait avoir avec deux terres séparées. Car, après tout, 20 m c'est assez grand pour que jamais les deux bâtiments ne soient en contact, et je suppose qu'il n'y a pas d'échanges d'autres fils comme ce serait le cas dans une entreprise (informatique etc.)
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Invité

2 prises de terre sur un même circuit électrique
Invité
C'est interdit !
26 janvier 2008 à 15:35