Prolonger ligne 4mm2 en 2,5mm2
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
3338
Questions Forum électricité : Prolonger ligne 4mm2 en 2,5mm2
Invité
Bonjour. Je suis en train de refaire l'électricité de ma cuisine et j'avais une ligne en 4mm2 pour la plaque de cuisson (j'ai mis une ligne en 6mm2). Peut-on brancher des prises de courant avec du 2,5 mm2 et une boîte de dérivation ? Merci.
07 février 2008 à 19:50
Conseils Bricolage Maison 1
Invité

Prolonger ligne 4mm2 en 2,5mm2
Invité
Oui c'est possible, je l'ai fait aussi. Par contre, j'ai remplacé le disjoncteur 25A par un 16A.
08 février 2008 à 14:11
Conseils Bricolage Maison 2
Invité

Prolonger ligne 4mm2 en 2,5mm2
Invité
Normalement, nous ne pouvons pas changer de section. Mais vous pouvez, effectivement, changer la protection et passer en 20A ainsi que le signaler scrupuleusement sur votre schéma électrique de votre coffret général ; ou l'indiquer s'il n'y a pas de schéma.
20 avril 2010 à 10:56