Problème baisse de tension électrique
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
4869
Problème installation électrique : Problème baisse de tension électrique
Invité
Bonjour. J'ai refait mon installation électrique et je viens de m'apercevoir que j'ai une baisse de tension : je passe de 228V à 209V selon ce qui fonctionne.
J'ai des chauffages électriques, un chauffe-eau et tout l'électroménager. Mon tableau est réparti en trois niveaux :
1) pour prises + éclairage + chauffe eau
2) pour électroménager
3) pour le chauffage.
La tension relevée à été faite en sortie des bornes du disjoncteur. J'ai fait des essais en n'alimentant que chaque partie de tableau à la fois, la baisse de tension est toujours effective.
Mon abonnement et de 60A et je descends en dessous de 220V vers 35,40A consommé. J'aimerais savoir si cela vient de mon installation ou de EDF. Merci.
J'ai des chauffages électriques, un chauffe-eau et tout l'électroménager. Mon tableau est réparti en trois niveaux :
1) pour prises + éclairage + chauffe eau
2) pour électroménager
3) pour le chauffage.
La tension relevée à été faite en sortie des bornes du disjoncteur. J'ai fait des essais en n'alimentant que chaque partie de tableau à la fois, la baisse de tension est toujours effective.
Mon abonnement et de 60A et je descends en dessous de 220V vers 35,40A consommé. J'aimerais savoir si cela vient de mon installation ou de EDF. Merci.
10 décembre 2008 à 03:07
Réponses 1 au problème electricite
Invité

Problème baisse de tension électrique
Invité
Bonjour, êtes vous en bout de réseau ? Vérifiez bien vos contacts sur vos protections. Le distributeur a une marge de +/- 10 %
G. B.
G. B.
Réponses 2 au problème electricite
Problème baisse de tension électrique
Si la baisse de tension est constatée en sortie de DJ d'abonné, la ligne en amont en est responsable, donc EDF et ERDF. La tolérance est maintenant de + ou - 10 % donc ces valeurs sont dans la fourchette. Ces variations sont-elles gênantes ?
Réponses 3 au problème electricite
Problème baisse de tension électrique
Est ce que le disjoncteur EDF est dans la maison ou dehors en limite de propriété ?
Dans ce 2ème cas il pourrait y avoir une chute de tension dans le câble de liaison entre le disjoncteur EDF de l'extérieur et celui de l'intérieur si le câble n'est pas correctement dimensionné. Qu'elle est la longueur de la section de ce câble ?
Si vous êtes en bout de ligne EDF ou que l'alimentation EDF de votre habitation (en amont du disjoncteur EDF) soit sous-dimensionnée, c'est possible que cela vienne d'eux, mais vous ne pourrez rien faire car il doivent fournir entre 207V et 246V, donc ils sont dans leur norme.
CMT
Dans ce 2ème cas il pourrait y avoir une chute de tension dans le câble de liaison entre le disjoncteur EDF de l'extérieur et celui de l'intérieur si le câble n'est pas correctement dimensionné. Qu'elle est la longueur de la section de ce câble ?
Si vous êtes en bout de ligne EDF ou que l'alimentation EDF de votre habitation (en amont du disjoncteur EDF) soit sous-dimensionnée, c'est possible que cela vienne d'eux, mais vous ne pourrez rien faire car il doivent fournir entre 207V et 246V, donc ils sont dans leur norme.
CMT
Réponses 4 au problème electricite
Invité

Problème baisse de tension électrique
Invité
Bonjour, U = R x I, cette chute de prés de 10% vient de l'intensité I demandée et de la résistance R de la ligne en amont de votre point de mesure. Elle est du "ressort" d'EDF (section des fils, connexions). De mémoire, une chute de 5% est normale, dans votre cas posez-leur la question. dan.
Réponses 5 au problème electricite
Invité

Problème baisse de tension électrique
Invité
Merci pour vos réponses, mon disjoncteur est dans la maison. Je vais mettre un fil plus gros entre le disjoncteur et mon tableau (50cm), je verrai si cela améliore, sinon je téléphonerai à EDF.
Réponses 6 au problème electricite
Problème baisse de tension électrique
Sur 50cm, la chute de tension est négligeable, ce n'est pas cela qui est à l'origine de votre problème.
Pour rappel malgré tout, section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement EDF et le tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- 15/30/45A : 10²
- 30/45/60A : 16²
- 60/75/90A : 25²
Voyez plutôt EDF
CMT
Pour rappel malgré tout, section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement EDF et le tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- 15/30/45A : 10²
- 30/45/60A : 16²
- 60/75/90A : 25²
Voyez plutôt EDF
CMT