Problème installation électrique : Placer cumulus à côté d'une baignoire avec une séparation
Invité
Bonjour. Peut-on placer un cumulus à côté d'une baignoire avec une séparation ? Merci.
07 décembre 2008 à 00:10
Réponse 1 Forum de l’électricité
Placer cumulus à côté d'une baignoire avec une séparation
Sans problème (et même sans séparation) le chauffe-eau étant autorisé en volume 2, voire un volume 1 avec certaines précautions.
Le chauffe-eau doit être relié à la terre et il doit y avoir un différentiel 30mA en amont du circuit électrique.
CMT
Le chauffe-eau doit être relié à la terre et il doit y avoir un différentiel 30mA en amont du circuit électrique.
CMT
Réponse 2 Forum de l’électricité
Invité

Placer cumulus à côté d'une baignoire avec une séparation
Invité
La réponse à votre question (+ dessins) se trouve au bas de cette page, n°4801.1Insp
Réponse 3 Forum de l’électricité
Placer cumulus à côté d'une baignoire avec une séparation
Bonjour, oui à condition de le raccorder correctement à la prise de terre et assurer une protection différentielle de 30mA ; voir document joint à la réponse 3 de la question n°4801.
Réponse 4 Forum de l’électricité
Invité

Placer cumulus à côté d'une baignoire avec une séparation
Invité
Oui, mais essayez de mettre votre alimentation à plus de 60 cm du volume de la baignoire.
08 décembre 2008 à 02:00