Normes réenclencheur disjoncteur
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
5165
Conseils Bricolage : Normes réenclencheur disjoncteur
Invité
Bonjour. Il parait que les ré-enclencheurs de disjoncteurs EDF 500mA sont interdits depuis peu ?
Selon quelles normes et pourquoi ? Merci.
Selon quelles normes et pourquoi ? Merci.
20 janvier 2009 à 02:37
Branchement électrique conseils 1
Normes réenclencheur disjoncteur
Les disjoncteurs d'abonnés tarif bleu ne sont pas réarmables, étant tous à commande manuelle. Voir pour cela les catalogues Legrand, Schneider Electric et autres.
Branchement électrique conseils 2
Invité

Normes réenclencheur disjoncteur
Invité
Bonjour, la NF C 15-100 dernière édition (2002) précise que les ré-enclencheurs sont interdits pour les locaux d'habitation.
Pour les locaux non surveillés c'est autorisé mais lorsque des personnes sont présentent, alors ce dispositif doit pouvoir être shunté. Vin
Pour les locaux non surveillés c'est autorisé mais lorsque des personnes sont présentent, alors ce dispositif doit pouvoir être shunté. Vin
Branchement électrique conseils 3
Invité

Normes réenclencheur disjoncteur
Invité
Bonjour,
Aucune norme n'interdit les ré-enclencheurs, la C 15-100 l'autorise sur des sites isolés mais pour les maisons d'habitation, la C 14-100 autorise le ré-enclencheur lorsque vous mettez un disjoncteur non différentiel en tête (souvent en bord de rue).
Vous pouvez alors mettre le ré-enclencheur sur le disjoncteur secondaire avec différentiel.
Mais à ce jour, aucune norme n'interdit le ré-enclencheur.
Cordialement.
Aucune norme n'interdit les ré-enclencheurs, la C 15-100 l'autorise sur des sites isolés mais pour les maisons d'habitation, la C 14-100 autorise le ré-enclencheur lorsque vous mettez un disjoncteur non différentiel en tête (souvent en bord de rue).
Vous pouvez alors mettre le ré-enclencheur sur le disjoncteur secondaire avec différentiel.
Mais à ce jour, aucune norme n'interdit le ré-enclencheur.
Cordialement.
26 mars 2009 à 02:15
Branchement électrique conseils 4
Invité

Normes réenclencheur disjoncteur
Invité
Non, désolé Messieurs.
1) si vous installez un disjoncteur non différentiel en bordure de propriété :
le distributeur le refusera (la liaison jusqu'au DDR devant alors impérativement être de classe 2)
2) la note d'interprétation UTE d'octobre 2009 15-100 F12 vient renforcer la NF C 15-100 décembre 2002 Article 531.2. 1.7 Partie 7-773 : elle INTERDIT l'utilisation de réenclencheurs pour les sensibilités de 30mA dans tous les cas - et DANS LES LOCAUX D'HABITATION quelle que soit la sensibilité du DDR - Elle précise les cas d'utilisation pour les installations non surveillées...
A votre service.
1) si vous installez un disjoncteur non différentiel en bordure de propriété :
le distributeur le refusera (la liaison jusqu'au DDR devant alors impérativement être de classe 2)
2) la note d'interprétation UTE d'octobre 2009 15-100 F12 vient renforcer la NF C 15-100 décembre 2002 Article 531.2. 1.7 Partie 7-773 : elle INTERDIT l'utilisation de réenclencheurs pour les sensibilités de 30mA dans tous les cas - et DANS LES LOCAUX D'HABITATION quelle que soit la sensibilité du DDR - Elle précise les cas d'utilisation pour les installations non surveillées...
A votre service.
08 juin 2011 à 10:14