Conseils électricité bricolage : Installation électrique chaudière rapport du consuel négatif
Invité
Bonjour à tous, pouvez-vous m'aider ?
J'ai fait moi-même mon installation électrique et le rapport du consuel s'avère négatif, je dois réaliser les points NC -> j'ai une chaudière électrique de 6kW et j'aimerais savoir la section du câble de branchement ; elle est environ à 5 mètres du tableau.
-> absence de protection sur chaque circuit d'un transformateur TBT alimentant plusieurs lampes (que dois je faire ?)
-> mise en uvre ... tableau de communication absent ;
-> tableau repéré partiellement, qu'est-ce que ça veut dire ?
MERCI d'avance à ceux qui seront sensibles à mon problème.
J'ai fait moi-même mon installation électrique et le rapport du consuel s'avère négatif, je dois réaliser les points NC -> j'ai une chaudière électrique de 6kW et j'aimerais savoir la section du câble de branchement ; elle est environ à 5 mètres du tableau.
-> absence de protection sur chaque circuit d'un transformateur TBT alimentant plusieurs lampes (que dois je faire ?)
-> mise en uvre ... tableau de communication absent ;
-> tableau repéré partiellement, qu'est-ce que ça veut dire ?
MERCI d'avance à ceux qui seront sensibles à mon problème.
08 janvier 2009 à 03:19
Branchement électrique conseils 1
Invité

Installation électrique chaudière rapport du consuel négatif
Invité
6 kW= 30 A (26), une section de 6² est suffisante ;
Protection transformateur : je pense qu'il doit vous manquer des protections au secondaire du transfo ;
Tableau de communication : ne serait pas l'équipement de la GTL ;
Repéré partiellement : toutes vos protections ne sont pas identifiées ;
1Insp
Protection transformateur : je pense qu'il doit vous manquer des protections au secondaire du transfo ;
Tableau de communication : ne serait pas l'équipement de la GTL ;
Repéré partiellement : toutes vos protections ne sont pas identifiées ;
1Insp
Branchement électrique conseils 2
Invité

Installation électrique chaudière rapport du consuel négatif
Invité
Si vous êtes en mono, pour votre chaudière, il faut du 6 mm², protection 32A !
Et pour les éclairages, du 10A pour chaque départ ! Le mieux pour vous, c'est de faire appel à quelqu'un qui a des connaissance en électricité, car il y a des norme à respecter !
Si ce n'est pas aux normes, chaque fois vous allez payer le consuel pour rien, et en plus c'est dangereux pour vous et pour les autres ! HVS
Et pour les éclairages, du 10A pour chaque départ ! Le mieux pour vous, c'est de faire appel à quelqu'un qui a des connaissance en électricité, car il y a des norme à respecter !
Si ce n'est pas aux normes, chaque fois vous allez payer le consuel pour rien, et en plus c'est dangereux pour vous et pour les autres ! HVS
09 janvier 2009 à 03:23