Disjoncteur de branchement 20A sans dispositif différentiel
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
3224
Dépannage électricité : Disjoncteur de branchement 20A sans dispositif différentiel
Invité
Bonjour. Mon disjoncteur de branchement (20A) n'est relié à aucun dispositif différentiel. Dois-je installer un disjoncteur différentiel de 500mA en tête de mon installation ?
24 janvier 2008 à 14:12
Conseils Bricolage Maison 1
Invité

Disjoncteur de branchement 20A sans dispositif différentiel
Invité
Si votre disjoncteur de branchement est non différentiel, vous devez avoir une liaison en classe II jusqu'à un 1er dispositif différentiel en tête de votre installation.
25 janvier 2008 à 02:48
Conseils Bricolage Maison 2
Invité

Disjoncteur de branchement 20A sans dispositif différentiel
Invité
Attention si votre installation est ancienne votre différentiel risque de déclencher en permanence.
25 janvier 2008 à 02:48
Conseils Bricolage Maison 3
Disjoncteur de branchement 20A sans dispositif différentiel
Tout d'abord, votre installation, même ancienne, doit normalement être alimentée par un disjoncteur différentiel d'abonné branché en sortie de compteur (voir 3173 rep 2). Ce DDR protège l'installation (par déclenchement au premier défaut d'isolation franc si les masses métalliques sont reliées à la terre), mais pas les personnes. Pour mettre les personnes en sécurité, il faut des protections différentielles (DDR) 30 mA. Voir pour cela les nombreux exemples de tableaux donnés dans ce forum. Donc, réponse à votre question : oui ; mais c'est un minimum. Voir le service clients de l'EDF pour le disjoncteur d'abonné.
26 janvier 2008 à 04:23