Commande des prises des chambres par interrupteur
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
2197
Conseils branchements électrique : Commande des prises des chambres par interrupteur
Invité
Bonjour.
Je possède une maison neuve achetée en octobre 2006.
Dans les chambres l'interrupteur avec va et vient ne commande que les plafonniers que je n'utilise pas
Comment faire pour commander certaines prises avec les va et vient.
Remerciements.
Je possède une maison neuve achetée en octobre 2006.
Dans les chambres l'interrupteur avec va et vient ne commande que les plafonniers que je n'utilise pas
Comment faire pour commander certaines prises avec les va et vient.
Remerciements.
Réponse 1 Forum de l’électricité
Invité

Commande des prises des chambres par interrupteur
Invité
Impossible sans refaire tous les circuits.
Réponse 2 Forum de l’électricité
Invité

Commande des prises des chambres par interrupteur
Invité
Bonsoir, il est assez difficile de modifier votre installation, il faut distinguer les circuits d'éclairage de ceux des prises de courant, ces derniers n'ont ni la même section de fils ni la même protection...
Si votre installation électrique est en saillie (apparente) vous pouvez néanmoins créer un circuit prises commandées (à partir de votre tableau d'abonné) avec remplacement des interrupteurs par des doubles, vous pourrez ainsi brancher un halogène ou une lampe de chevet que vous pourrez éteindre de votre lit.
Précision : dans le cas ou votre installation est encastrée je vous conseille vivement de faire intervenir un électricien. électro-man
Si votre installation électrique est en saillie (apparente) vous pouvez néanmoins créer un circuit prises commandées (à partir de votre tableau d'abonné) avec remplacement des interrupteurs par des doubles, vous pourrez ainsi brancher un halogène ou une lampe de chevet que vous pourrez éteindre de votre lit.
Précision : dans le cas ou votre installation est encastrée je vous conseille vivement de faire intervenir un électricien. électro-man
Réponse 3 Forum de l’électricité
Invité

Commande des prises des chambres par interrupteur
Invité
Bonjour, dans le cas d'une construction neuve, il est possible de modifier les circuits au niveau de la boîte de dérivation servant à distribuer les différents circuits (montage de type pieuvre avec une énorme boîte distribuant tous les circuits).
Avant toutes intervention coupez le courant.
Il vous faut repérer la ligne de vos prises à commander et les 3 fils du plafonnier (orange, bleu, jaune/vert) que vous voulez supprimer, déconnecter la phase et le neutre des prises que vous voulez commander (rouge ou noir et bleu) de la ligne provenant du tableau de répartition ou coupez ces 2 fils.
Conservez le fil de terre de la ligne, vous protègerez les fils inutilisés par 2 dominos.
Repérez les fils du plafonnier et raccordez-les sur les fils des prises en respectant les couleurs pour le fil bleu. L’extrémité du fil jaune/vert du plafonnier inutilisé sera protégée et mis en attente. Attention, le circuit d'éclairage est de section 1.5mm² et celui des prises de 2.5mm².
Vous alimentez vos prises par l'intermédiaire d'un circuit éclairage de section 1.5mm².
Le courant admissible de vos prises va donc être plus faible.
Ne vous servez pas de la ligne prise pour alimenter par l'intermédiaire des interrupteurs vos prises.
En effet il y aurait une diminution de section : 2.5mm², 1.5mm² puis 2.5mm² et le disjoncteur ligne prise serait mal calibré pour protéger la partie de circuit faite en 1.5mm². Il existe une deuxième solution plus "industrielle" et plus élégante permettant de conserver le courant nominal de vos prises. Repérez la ligne de vos prises.
Coupez le fil noir ou rouge de la phase.
Achetez un relais ou contacteur alimenté en 230V et pouvant supporter une intensité de l'ordre de 25A.
Vous placerez ce relais sur la phase de la ligne prise et vous alimenterez la bobine avec les fils du plafonnier.
Vos prises garderont leurs caractéristiques initiales et les circuits ne seront pas modifiés.
Cette solution est plus complexe mais respecte l'indépendance des circuits et évite le mélange des sections de câbles.
Pour simplifier, lorsque vous actionnerez vos interrupteurs, au lieu d'allumer une ampoule vous actionnerez le relais qui permettra l'alimentation des prises.
Ci-dessous le schéma de branchement du relais. LB
Lignes prises relais ou contacteur 230V
terre---vers prises
neutre---vers prises
phase---*contact1 borne1 contact1 borne2*---vers prises
fil plafonnier---*bobine relais borne 1/bobine relais borne2*---|
fil plafonnier bleu----|
Avant toutes intervention coupez le courant.
Il vous faut repérer la ligne de vos prises à commander et les 3 fils du plafonnier (orange, bleu, jaune/vert) que vous voulez supprimer, déconnecter la phase et le neutre des prises que vous voulez commander (rouge ou noir et bleu) de la ligne provenant du tableau de répartition ou coupez ces 2 fils.
Conservez le fil de terre de la ligne, vous protègerez les fils inutilisés par 2 dominos.
Repérez les fils du plafonnier et raccordez-les sur les fils des prises en respectant les couleurs pour le fil bleu. L’extrémité du fil jaune/vert du plafonnier inutilisé sera protégée et mis en attente. Attention, le circuit d'éclairage est de section 1.5mm² et celui des prises de 2.5mm².
Vous alimentez vos prises par l'intermédiaire d'un circuit éclairage de section 1.5mm².
Le courant admissible de vos prises va donc être plus faible.
Ne vous servez pas de la ligne prise pour alimenter par l'intermédiaire des interrupteurs vos prises.
En effet il y aurait une diminution de section : 2.5mm², 1.5mm² puis 2.5mm² et le disjoncteur ligne prise serait mal calibré pour protéger la partie de circuit faite en 1.5mm². Il existe une deuxième solution plus "industrielle" et plus élégante permettant de conserver le courant nominal de vos prises. Repérez la ligne de vos prises.
Coupez le fil noir ou rouge de la phase.
Achetez un relais ou contacteur alimenté en 230V et pouvant supporter une intensité de l'ordre de 25A.
Vous placerez ce relais sur la phase de la ligne prise et vous alimenterez la bobine avec les fils du plafonnier.
Vos prises garderont leurs caractéristiques initiales et les circuits ne seront pas modifiés.
Cette solution est plus complexe mais respecte l'indépendance des circuits et évite le mélange des sections de câbles.
Pour simplifier, lorsque vous actionnerez vos interrupteurs, au lieu d'allumer une ampoule vous actionnerez le relais qui permettra l'alimentation des prises.
Ci-dessous le schéma de branchement du relais. LB
Lignes prises relais ou contacteur 230V
terre---vers prises
neutre---vers prises
phase---*contact1 borne1 contact1 borne2*---vers prises
fil plafonnier---*bobine relais borne 1/bobine relais borne2*---|
fil plafonnier bleu----|