Connexion au piquet de terre par fil 40 mm²
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
25107
Question Forum Électricité : Connexion au piquet de terre par fil 40 mm²
Bonjour.
Le fil qui part de ma barrette de mesure de masse est en 40 mm², n'est pas relié à un fil de terre, mais relié à un fil de masse de 16 mm² qui descend de mon deuxième tableau électrique.
J'ai planté un piquet de terre que je voudrais relier à la baratte de mesure, puis-je utiliser le 40 mm² existant au vaut il mieux le remplacer par un 16 mm² comme spécifié dans la norme ?
Merci de votre attention.
Le fil qui part de ma barrette de mesure de masse est en 40 mm², n'est pas relié à un fil de terre, mais relié à un fil de masse de 16 mm² qui descend de mon deuxième tableau électrique.
J'ai planté un piquet de terre que je voudrais relier à la baratte de mesure, puis-je utiliser le 40 mm² existant au vaut il mieux le remplacer par un 16 mm² comme spécifié dans la norme ?
Merci de votre attention.
25 janvier 2024 à 12:06
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Connexion au piquet de terre par fil 40 mm²
Bonjour AB.
On comprend que le conducteur de 40 mm² est juste un prolongateur.
Ce pourrait être de la récupération que le forum ne préconise pas. Mais on se trompe peut-être.
On rappelle que la masse n'a rien à voir avec les conducteurs de protection.
Dans un véhicule, on sait que la masse est globalement toute la partie métallique qui est aussi la référence des potentiels reliée à la borne moins de la batterie 12 volts.
La masse des appareils gros électroménager doit être reliée à la terre.
Voir ce document Promotelec :
https://www.promotelec.com/professionnels/fiche/comment-creer-une-prise-de-terre-en-renovation/
En gros, on utilise une câblette de terre en cuivre nu de section 25 mm², et la liaison entre la barrette de terre et le bornier du tableau de répartition est un conducteur gainé de 16 mm² vert/jaune.
Cordialement.
On comprend que le conducteur de 40 mm² est juste un prolongateur.
Ce pourrait être de la récupération que le forum ne préconise pas. Mais on se trompe peut-être.
On rappelle que la masse n'a rien à voir avec les conducteurs de protection.
Dans un véhicule, on sait que la masse est globalement toute la partie métallique qui est aussi la référence des potentiels reliée à la borne moins de la batterie 12 volts.
La masse des appareils gros électroménager doit être reliée à la terre.
Voir ce document Promotelec :
https://www.promotelec.com/professionnels/fiche/comment-creer-une-prise-de-terre-en-renovation/
En gros, on utilise une câblette de terre en cuivre nu de section 25 mm², et la liaison entre la barrette de terre et le bornier du tableau de répartition est un conducteur gainé de 16 mm² vert/jaune.
Cordialement.
28 janvier 2024 à 11:11







