Conformité tableau électrique passage du consuel
Bonjour
vos circuits concernent quasiment 8 points, il faut donc passer vos DJ en 20A pour les PC et 16A pour la lumière, vous devriez séparer les circuits pour les extérieurs. Cordialement.
vos circuits concernent quasiment 8 points, il faut donc passer vos DJ en 20A pour les PC et 16A pour la lumière, vous devriez séparer les circuits pour les extérieurs. Cordialement.
14 juin 2010 à 11:27
Réponses Forum de l'électricité 2
Conformité tableau électrique passage du consuel
Bonjour, pour la prise dédiée du four mettre un disjoncteur 20A, pour le reste les lampes et les circuits prises il n'y a pas d'obligation de passer en 16A et 20A.
14 juin 2010 à 18:33
Réponses Forum de l'électricité 3
Invité

Conformité tableau électrique passage du consuel
Invité
Bonjour,
il y a quelques anomalies au niveau de la répartition.
Rangée 3, l'inter dif A (40 A) est trop surchargé, 4 circuits maximum : plaques de cuisson (32 A) + le lave-linge (doit être à 20 A au lieu de 16 A) + 2 autres circuits, laissez la hotte et le frigo par exemple
sèche-linge, lave-vaisselle, four (circuits 20 A) à répartir sous les 2 autres inter dif AC, prévoir des disjoncteurs 20A.
Le sèche-serviette à raccorder sous l'inter dif 63A chauffage.
Rangée 1 "2 prises chauffage sous-sol" ? Les chauffages, s'ils sont installés fixés doivent être sur boîte de connexion, à voir.
Si votre habitation > 100 m², il faut un 4ème inter diff 40 A AC.
Voilà pour l'essentiel.
il y a quelques anomalies au niveau de la répartition.
Rangée 3, l'inter dif A (40 A) est trop surchargé, 4 circuits maximum : plaques de cuisson (32 A) + le lave-linge (doit être à 20 A au lieu de 16 A) + 2 autres circuits, laissez la hotte et le frigo par exemple
sèche-linge, lave-vaisselle, four (circuits 20 A) à répartir sous les 2 autres inter dif AC, prévoir des disjoncteurs 20A.
Le sèche-serviette à raccorder sous l'inter dif 63A chauffage.
Rangée 1 "2 prises chauffage sous-sol" ? Les chauffages, s'ils sont installés fixés doivent être sur boîte de connexion, à voir.
Si votre habitation > 100 m², il faut un 4ème inter diff 40 A AC.
Voilà pour l'essentiel.
14 juin 2010 à 17:54
Réponses Forum de l'électricité 4
Conformité tableau électrique passage du consuel
Bonjour, pouvez vous expliquer ce qu'est des prises chauffages ? que sont ces chauffages de 150 et 300W ? je ne sais pas quel va être votre contrat, mais je vous préconiserais un ID 63A pour la 3è rangée. Cordialement.
15 juin 2010 à 08:04