Bonjour, je suis en train de faire construire, et l'électricien a oublié une prise dans une chambre. Par simplicité, il a piqué sur l'interrupteur juste au dessus pour alimenter la prise de courant. Cette installation est-elle conforme ? Merci.
Réponses FAQ électricité 1
Invité

Conformité prise de courant
Invité
Non, sauf si il s'agit d'une prise commandée.
Réponses FAQ électricité 2
Invité

Conformité prise de courant
Invité
Bonjour, non cette installation n'est pas conforme, les lignes prises doivent êtres séparées des lignes lumières.
Réponses FAQ électricité 3
Invité

Conformité prise de courant
Invité
Non, les prises doivent être sur des circuits séparés de la lumière, mettez-le en demeure, par lettre recommandée avec AR, de reprendre l'installation.
Réponses FAQ électricité 4
Invité

Conformité prise de courant
Invité
Bien sûr que non, ce n'est pas aux normes, les circuits prises et éclairages doivent être séparés. A moins qu'il ne s'agisse d'une prise commandée par l'interrupteur, auquel cas celle-ci est assimilable à un point d'éclairage. Dans ce cas votre électricien a eu raison de le faire.
Réponses FAQ électricité 5
Invité

Conformité prise de courant
Invité
Non, le circuit d'éclairage doit être indépendant du circuit prise de courant. Installation non conforme à la NFC-15 100, pour plus d'informations vous pouvez me joindre sur mon site electricite-paulus.com je m'appelle David Paulus et je suis un artisan électricien à votre service. Merci.
Réponses FAQ électricité 6
Invité

Conformité prise de courant
Invité
Les conducteurs de l'interrupteur sont normalement en 1,5 mm² (10 A max), alors qu'une prise requiert du 2,5 mm² (16 A max). Si vous branchez un récepteur de 16 A sur un circuit qui n'en supporte que 10 au mieux et que votre "électricien" a branché cette ligne sur un disjoncteur 16 A ou plus...
Réponses FAQ électricité 7
Invité

Conformité prise de courant
Invité
Votre installation est conforme, aucun problème de sécurité...
Réponses FAQ électricité 9
Invité

Conformité prise de courant
Invité
Ma réponse est la bonne, depuis le code de 2007, les prise de chambre doivent être protégées par un disjoncteur anti-arc et c'est sûr que le circuit de sa lumière ne l'est pas, alors non ce n'est pas conforme !
Réponses FAQ électricité 10
Invité

Conformité prise de courant
Invité
Ce n'est pas conforme. Faites constater cette installation par le Consuel avant la remise des clés : vous serez protégé et l'électricien véreux obligé de recommencer son travail à ses frais. Il a une obligation de résultat, tout comme pour les pannes (il y en a qui font payer sans trouver la panne !).
02 décembre 2008 à 03:37