Conformité branchement délesteur de puissance
Actuellement
27 174
questions dans le
forum électricité
17645
Question Sécurité Forum Électricité : Conformité branchement délesteur de puissance
Bonjour à tous,
Mon tableau électrique est équipé d'un délesteur de puissance (ABB).
Je remarque que tous les circuits de l'appartement passent par l'intermédiaire de deux disjoncteurs 30 mA sauf les deux radiateurs, des chambres qui peuvent être délestées par l'appareil et qui sont protégés chacun que par un coupe circuit muni d'un fusible de 10 A.
Est-ce conforme au niveau de la sécurité (je ne demande pas à être au niveau des nouvelles normes actuelles de confort, mais simplement d'être en sécurité), en tenant compte que c'est une installation ancienne et sachant que les radiateurs sont neufs :
- classe d'isolation : II
- degré de protection : IP24
Par ailleurs, l'installation fonctionne bien.
Je vous remercie pour votre réponse.
Cordialement.
Mon tableau électrique est équipé d'un délesteur de puissance (ABB).
Je remarque que tous les circuits de l'appartement passent par l'intermédiaire de deux disjoncteurs 30 mA sauf les deux radiateurs, des chambres qui peuvent être délestées par l'appareil et qui sont protégés chacun que par un coupe circuit muni d'un fusible de 10 A.
Est-ce conforme au niveau de la sécurité (je ne demande pas à être au niveau des nouvelles normes actuelles de confort, mais simplement d'être en sécurité), en tenant compte que c'est une installation ancienne et sachant que les radiateurs sont neufs :
- classe d'isolation : II
- degré de protection : IP24
Par ailleurs, l'installation fonctionne bien.
Je vous remercie pour votre réponse.
Cordialement.
03 décembre 2017 à 14:31
Réponse 1 du forum électricité Bricovidéo
Conformité branchement délesteur de puissance
Bonsoir.
Pour votre sécurité et celle de vos proches je vous conseille vivement de mettre un interrupteur différentiel 30mA en tête de tous les circuits.
Son absence n'empêche pas l'installation de fonctionner, mais si un jour vous avez un défaut d'isolement sur un des radiateur, le toucher peut conduire à une situation mortelle en l'absence de 30mA.
Je vous donne 2 exemples de câblage avec un délesteur ABB, voir si vous pouvez vous en inspirer par rapport à votre cas de figure.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour votre sécurité et celle de vos proches je vous conseille vivement de mettre un interrupteur différentiel 30mA en tête de tous les circuits.
Son absence n'empêche pas l'installation de fonctionner, mais si un jour vous avez un défaut d'isolement sur un des radiateur, le toucher peut conduire à une situation mortelle en l'absence de 30mA.
Je vous donne 2 exemples de câblage avec un délesteur ABB, voir si vous pouvez vous en inspirer par rapport à votre cas de figure.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


03 décembre 2017 à 15:11
Réponse 2 du forum électricité Bricovidéo
Conformité branchement délesteur de puissance
Bonsoir CMT et merci pour la réponse.
Dans le cas de la réalisation d'un diagnostic technique pour vendre, le branchement dont je vous ai parlé ci-dessus est-il conforme ?
Je comprends bien que l'on peut toujours améliorer la prévention mais je veux rester dans ce qui est obligatoire.
Cordialement.
Dans le cas de la réalisation d'un diagnostic technique pour vendre, le branchement dont je vous ai parlé ci-dessus est-il conforme ?
Je comprends bien que l'on peut toujours améliorer la prévention mais je veux rester dans ce qui est obligatoire.
Cordialement.
03 décembre 2017 à 21:19
Réponse 3 du forum électricité Bricovidéo
Conformité branchement délesteur de puissance
Bonjour.
La norme n'étant pas rétroactive et que votre installation est sûrement conforme à l'époque où elle a été réalisée, rien n'est obligatoire.
Mais comme je vous l'ai dit pour avoir une installation sécurisée a minima, il faut que tous les circuits soient protégés par un différentiel 30mA.
Si ce n'était pas le cas, ce point serait signalé sur le diagnostic réalisé dans le cadre de la location ou la revente d'un logement de plus de 15 ans.
La norme n'étant pas rétroactive et que votre installation est sûrement conforme à l'époque où elle a été réalisée, rien n'est obligatoire.
Mais comme je vous l'ai dit pour avoir une installation sécurisée a minima, il faut que tous les circuits soient protégés par un différentiel 30mA.
Si ce n'était pas le cas, ce point serait signalé sur le diagnostic réalisé dans le cadre de la location ou la revente d'un logement de plus de 15 ans.
03 décembre 2017 à 22:18
Réponse 4 du forum électricité Bricovidéo
Conformité branchement délesteur de puissance
Et juste pour préciser, le diagnostic n'est qu'informatif pour l'acheteur, vous n'avez pas d'obligation de rectifier.
04 décembre 2017 à 08:20
Réponse 5 du forum électricité Bricovidéo
Conformité branchement délesteur de puissance
Bonjour,
Je vous remercie pour vos conseils.
J'ai encore besoin d'une précision : pour mes deux radiateurs, sans fil pilote, puis-je mettre un disjoncteur différentiel 30mA de type AC.
A bientôt et bonne journée.
Cordialement.
Je vous remercie pour vos conseils.
J'ai encore besoin d'une précision : pour mes deux radiateurs, sans fil pilote, puis-je mettre un disjoncteur différentiel 30mA de type AC.
A bientôt et bonne journée.
Cordialement.
04 décembre 2017 à 09:17
Réponse 6 du forum électricité Bricovidéo
Conformité branchement délesteur de puissance
Bonsoir.
Aucun problème.
Aucun problème.
04 décembre 2017 à 17:56







