Compteur 16 A radiateurs font disjoncter
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
7040
FAQ Questions electricite : Compteur 16 A radiateurs font disjoncter
Invité
Bonjour à tous,
d'après ce que j'ai pu voir sur mon compteur je dispose de quatre radiateurs d'une puissance totale de 6500 Watts branchés sur un même disjoncteur de 16A, ce qui à mon avis est la cause du problème.
Je voudrai savoir si remplacer le disjoncteur de 16A pour un disjoncteur plus puissant réglerait le problème.
Merci pour toutes vos réponses.
d'après ce que j'ai pu voir sur mon compteur je dispose de quatre radiateurs d'une puissance totale de 6500 Watts branchés sur un même disjoncteur de 16A, ce qui à mon avis est la cause du problème.
Je voudrai savoir si remplacer le disjoncteur de 16A pour un disjoncteur plus puissant réglerait le problème.
Merci pour toutes vos réponses.
26 décembre 2009 à 11:46
Réponses 1 aux problèmes electricite
Invité

Compteur 16 A radiateurs font disjoncter
Invité
Bonjour, il doit vous manquer une phase.
27 décembre 2009 à 00:07
Réponses 2 aux problèmes electricite
Invité

Compteur 16 A radiateurs font disjoncter
Invité
Bonjour. Si vous êtes en mono (220V) l'intensité totale est de 29,50 Ampères.
Pas étonnant que votre Disj. de 16A ne tienne pas.
Changer pour un modèle plus "fort", n'est pas une fin en soi, cela dépend de la section des conducteurs, en 16A vous êtes limité à 2,5².
Vous avez peut-être une solution, si vos lignes de chauffage arrivent toutes à votre tableau, répartissez les alimentations sur 3 voire 4 disjoncteurs 10 - 16A, la puissance propre de vos radiateurs 10 A. ==> 2200W - 16A ==> 3500W.
Vous protégez l'ensemble des disjoncteurs de votre chauffage par un ID (interrupteur) différentiel II de 40A/30 mA.
Si vous êtes en 3P+N, répartissez vos puissances de chauffage sur les 3 Phases et le Neutre.
Ceci ne vous dispense pas d'équiper votre tableau de disjoncteurs et d'un ID IV 40A/30mA.
Bonnes fêtes. DB 26/12/09.
Pas étonnant que votre Disj. de 16A ne tienne pas.
Changer pour un modèle plus "fort", n'est pas une fin en soi, cela dépend de la section des conducteurs, en 16A vous êtes limité à 2,5².
Vous avez peut-être une solution, si vos lignes de chauffage arrivent toutes à votre tableau, répartissez les alimentations sur 3 voire 4 disjoncteurs 10 - 16A, la puissance propre de vos radiateurs 10 A. ==> 2200W - 16A ==> 3500W.
Vous protégez l'ensemble des disjoncteurs de votre chauffage par un ID (interrupteur) différentiel II de 40A/30 mA.
Si vous êtes en 3P+N, répartissez vos puissances de chauffage sur les 3 Phases et le Neutre.
Ceci ne vous dispense pas d'équiper votre tableau de disjoncteurs et d'un ID IV 40A/30mA.
Bonnes fêtes. DB 26/12/09.
26 décembre 2009 à 20:31
Réponses 3 aux problèmes electricite
Compteur 16 A radiateurs font disjoncter
Bonsoir
Surtout pas, il y aurait échauffement, puis éventuellement incendie.
Il faut d'abord déterminer la section des fils d'alimentation pour connaître le calibre maxi de disjoncteur autorisé.
- 1,5² disj 10A maxi
- 2,5² disj 20A maxi
- 4² disj 25A maxi
- 6² disj 32A maxi.
Soit l'alimentation de chaque radiateur est ramenée individuellement (ou au minimum 2 par deux) au tableau et dans ce cas, pas de problème, il suffit de mettre plusieurs disjoncteurs.
Soit il y a un seul fil ramené au tableau et une dérivation intermédiaire. Dans ce cas il faut tirer de nouveaux fils depuis le tableau.
Il est vraisemblable que vos radiateurs soient câble en 2,5².
En mettant 2 disjoncteurs de 16A ou 20A avec sous chacun 2 radiateurs, vous devriez vous sortir d'affaire.
CMT
Surtout pas, il y aurait échauffement, puis éventuellement incendie.
Il faut d'abord déterminer la section des fils d'alimentation pour connaître le calibre maxi de disjoncteur autorisé.
- 1,5² disj 10A maxi
- 2,5² disj 20A maxi
- 4² disj 25A maxi
- 6² disj 32A maxi.
Soit l'alimentation de chaque radiateur est ramenée individuellement (ou au minimum 2 par deux) au tableau et dans ce cas, pas de problème, il suffit de mettre plusieurs disjoncteurs.
Soit il y a un seul fil ramené au tableau et une dérivation intermédiaire. Dans ce cas il faut tirer de nouveaux fils depuis le tableau.
Il est vraisemblable que vos radiateurs soient câble en 2,5².
En mettant 2 disjoncteurs de 16A ou 20A avec sous chacun 2 radiateurs, vous devriez vous sortir d'affaire.
CMT
26 décembre 2009 à 21:25