Question Forum Électricité : Comprendre diagnostic électrique achat maison
Bonjour.
Dans le cadre d'un projet immobilier sur une maison de 1995 j'ai reçu un diagnostic électrique dont j'ai du mal à comprendre toutes les conséquences. (fichier joint avec un extrait du diagnostic).
De ce que je comprends cela ne concerne pas le disjoncteur d'arrivée propriété d'EDF et je vois mal les travaux (et leur coût) à engager afin de corriger ces anomalies.
Je vous remercie pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Dans le cadre d'un projet immobilier sur une maison de 1995 j'ai reçu un diagnostic électrique dont j'ai du mal à comprendre toutes les conséquences. (fichier joint avec un extrait du diagnostic).
De ce que je comprends cela ne concerne pas le disjoncteur d'arrivée propriété d'EDF et je vois mal les travaux (et leur coût) à engager afin de corriger ces anomalies.
Je vous remercie pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



09 octobre 2024 à 14:58
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Comprendre diagnostic électrique achat maison
Bonsoir.
Pas forcément hyper compétent le diagnostiqueur.
Le problème principal B.2.3.A h) et i) : le différentiel ne fonctionne pas, donc il n'assure plus sa fonction sécurité.
Il faudra donc le changer (par quoi nous allons voir plus loin)
Ensuite B.4.3 f1) : Avec un disjoncteur 32A il faut au moins une alimentation en 6², et pour moi c'est bien du 6². Si on se base sur sa photo, il n'a pas regardé les bons fils. Mais bon, on n'a qu'une vue partielle du tableau.
En conclusion 2 options possibles :
1/ remplacer le disjoncteur différentiel 30mA 32A par un disjoncteur différentiel 30mA 32A type A
- avantage : c'est simple
- inconvénient : cela vous limite à un abonnement 6kVA
2/ remplacer le disjoncteur différentiel 30mA 32A par un interrupteur différentiel 30mA 63A type A
- avantage : cela vous permet un abonnement jusqu'à 12kVA
- inconvénient : il faut impérativement changer le câble entre le disjoncteur EDF et l'interrupteur différentiel, actuellement en 6² par du 16². Et sans doute changer le câble qu'il doit y a avoir entre les 2 rangées, mais qu'on ne voit pas sur les photos.
Pas forcément hyper compétent le diagnostiqueur.
Le problème principal B.2.3.A h) et i) : le différentiel ne fonctionne pas, donc il n'assure plus sa fonction sécurité.
Il faudra donc le changer (par quoi nous allons voir plus loin)
Ensuite B.4.3 f1) : Avec un disjoncteur 32A il faut au moins une alimentation en 6², et pour moi c'est bien du 6². Si on se base sur sa photo, il n'a pas regardé les bons fils. Mais bon, on n'a qu'une vue partielle du tableau.
En conclusion 2 options possibles :
1/ remplacer le disjoncteur différentiel 30mA 32A par un disjoncteur différentiel 30mA 32A type A
- avantage : c'est simple
- inconvénient : cela vous limite à un abonnement 6kVA
2/ remplacer le disjoncteur différentiel 30mA 32A par un interrupteur différentiel 30mA 63A type A
- avantage : cela vous permet un abonnement jusqu'à 12kVA
- inconvénient : il faut impérativement changer le câble entre le disjoncteur EDF et l'interrupteur différentiel, actuellement en 6² par du 16². Et sans doute changer le câble qu'il doit y a avoir entre les 2 rangées, mais qu'on ne voit pas sur les photos.
09 octobre 2024 à 17:29
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Comprendre diagnostic électrique achat maison
Bonjour.
Je reviens sur B.4.3 f1)
Il y a bien une anomalie, mais pas avec le bon libellé.
On voit sur la photo un disjoncteur 32A avec dessous des fils de sections inférieures à 6² (sans doute 2,5²).
C'est dangereux il faut changer le disjoncteur 32A par un 20A (si c'est bien du 2,5²).
L'anomalie devrait donc être :
"B4.3 e) Le courant assigné (calibre) de la protection contre les surcharges et courts-circuits d'au moins un circuit n'est pas adapté à la section des conducteurs correspondants"
Mais rien à voir avec la section des conducteur alimentant le tableau pas adapté au courant de réglage du disjoncteur de branchement.
Je reviens sur B.4.3 f1)
Il y a bien une anomalie, mais pas avec le bon libellé.
On voit sur la photo un disjoncteur 32A avec dessous des fils de sections inférieures à 6² (sans doute 2,5²).
C'est dangereux il faut changer le disjoncteur 32A par un 20A (si c'est bien du 2,5²).
L'anomalie devrait donc être :
"B4.3 e) Le courant assigné (calibre) de la protection contre les surcharges et courts-circuits d'au moins un circuit n'est pas adapté à la section des conducteurs correspondants"
Mais rien à voir avec la section des conducteur alimentant le tableau pas adapté au courant de réglage du disjoncteur de branchement.
10 octobre 2024 à 10:53