Mesurer résistance prise de terre
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
3879
Branchement électrique : Mesurer résistance prise de terre
Invité
Quelle doit être la valeur de la résistance d'une prise de terre et comment la tester ? Merci.
01 mai 2008 à 17:47
Conseils installation électricité 1
Mesurer résistance prise de terre
Pour ce qui concerne la prise de terre, voir ce document pdf Promotelec disponible ici, déjà diffusé sur le forum. La mesure nécessite un appareil spécifique utilisant la méthode des piquets, ou un testeur de boucle. Pour la vérification pratique du déclenchement d'un DDR, faute de mieux on peut utiliser une lampe témoin 25 W (entre phase et terre), qui doit faire déclencher le DDR à tous les coups. Pour la détermination expérimentale du courant de déclenchement d'un DDR 30 mA, il y a des petits appareils faits pour cela, sinon on peut y arriver sans, mais il faut quelques connaissances. En cas de doute, faites appel à un professionnel qui fera tous les contrôles nécessaires.
02 mai 2008 à 15:37
Conseils installation électricité 2
Invité

Mesurer résistance prise de terre
Invité
Maxi 50 Ohms.
02 mai 2008 à 19:40
Conseils installation électricité 3
Mesurer résistance prise de terre
N°2 ; lire le document "Promotelec" proposé par GL, vous verrez que la valeur maximale de la prise de terre est de 100 ohms ; cette valeur est confirmée par l'article 771.411.3. 2 de la NFC 15.100. La tension UL de base est de 50V, et 100 (ohms) x 0.5A (DDR 500mA)= 50V.
03 mai 2008 à 14:39
Conseils installation électricité 4
Invité

Mesurer résistance prise de terre
Invité
Tout à fait d'accord avec la réponse 3. Je rajouterai qu'en cas de mauvaise résistance de terre >100hms, il est préférable d'avoir un dispositif différentiel général dont la sensibilité est au plus égal à 300mA et mieux 30mA.
Conseils installation électricité 5
Invité

Mesurer résistance prise de terre
Invité
GL a tout à fait raison ! Une "bonne terre" ne doit pas dépasser 100 Ohms. Sinon il faut refaire la terre. Il en va de la sécurité des personnes ! FCK
14 décembre 2008 à 03:37
Conseils installation électricité 6
Invité

Mesurer résistance prise de terre
Invité
Bonjour, pour un utilisateur EXPÉRIMENTÉ, une estimation grossière de la résistance de la mise à la terre est possible avec un voltmètre précis à 10 mV près (installation domestique en France, régime TT).
Sur une prise, vérifier que la tension entre phase et terre est proche de 230V.
Si ce n'est pas le cas, inutile d'aller plus loin, il y a un problème de continuité électrique à régler !
Relier phase et terre par une résistance de puissance de 18 KOhms qui sera traversée par un courant < 13mA (=230/18000) pour ne pas déclencher l'éventuel interrupteur différentiel 30mA protégeant l'installation (coupe en fait dès que 20 mA environ s'échappent vers la terre).
Mesurer la ddp aux bornes de la résistance.
Si la résistance de mise à la terre est bonne (<100 Ohms), la ddp aux bornes de la résistance de 18K sera très proche de la ddp entre phase et neutre (delta < 500 mV).
Plus la résistance de la terre est forte, plus la ddp diminue aux bornes de la résistance 18K (principe du diviseur de tension, tel un potentiomètre).
/! Le résultat de ce test doit être confirmé par une mesure réalisée via un appareil idoine homologué (telluromètre, mesureur de boucle de terre...) /!
Zebulon.
Complément de réponse Bricovidéo :
Bonjour,
Pour information pour les bricoleurs non expérimentés la ddp signifie : Différence De Potentiel.
Cordialement, Philippe, modérateur du forum-électricité
Sur une prise, vérifier que la tension entre phase et terre est proche de 230V.
Si ce n'est pas le cas, inutile d'aller plus loin, il y a un problème de continuité électrique à régler !
Relier phase et terre par une résistance de puissance de 18 KOhms qui sera traversée par un courant < 13mA (=230/18000) pour ne pas déclencher l'éventuel interrupteur différentiel 30mA protégeant l'installation (coupe en fait dès que 20 mA environ s'échappent vers la terre).
Mesurer la ddp aux bornes de la résistance.
Si la résistance de mise à la terre est bonne (<100 Ohms), la ddp aux bornes de la résistance de 18K sera très proche de la ddp entre phase et neutre (delta < 500 mV).
Plus la résistance de la terre est forte, plus la ddp diminue aux bornes de la résistance 18K (principe du diviseur de tension, tel un potentiomètre).
/! Le résultat de ce test doit être confirmé par une mesure réalisée via un appareil idoine homologué (telluromètre, mesureur de boucle de terre...) /!
Zebulon.
Complément de réponse Bricovidéo :
Bonjour,
Pour information pour les bricoleurs non expérimentés la ddp signifie : Différence De Potentiel.
Cordialement, Philippe, modérateur du forum-électricité
15 septembre 2012 à 00:20
Conseils installation électricité 7
Mesurer résistance prise de terre
Bonjour Zebulon en réponse 6. Il faut considérer votre méthode comme un exercice qualitatif (juste pour voir), car en théorie on trouverait la somme de la résistance de l'habitat (Rh) plus la résistance du poste (Rp). De toute façon, votre conclusion est très prudente.
Approfondissons pour les curieux. Si on néglige la résistance du poste par rapport à Rh, en notant Ro la résistance de mesure, en notant E la valeur efficace de la ddp phase terre et Um l'indication du voltmètre, il vient (pont diviseur) Um = E. Ro/(Ro +Rh). Ce qui donne après calcul Rh = Ro(E-Um)/Um.
Faisons une application numérique avec Rh = 100 ohms, puis 1 000 ohms. Dans le premier cas, E = 220 V, on trouve Um = 218,8 V, et dans le deuxième avec une mauvaise prise de terre Um = 208,5 V. Ces deux valeurs sont assez comparables et l'on ne peut en tirer vraiment une certitude sur la bonne valeur de Rh. Déduire la valeur de Rh est possible, mais le calcul d'incertitude effectué sur une mesure par différence de valeurs très voisines donnerait un résultat s'exprimant certainement en dizaines de % en tenant compte de l'incertitude relative des 3 paramètres.
Conclusion : rien ne vaut un bon telluromètre ; mieux vaut oublier cette méthode. A la limite (à déconseiller totalement à tout bricoleur), il vaut mieux déclencher un DDR 30 mA en créant une dérivation vers la terre d'un courant de 22 mA eff permanent sans transitoire. Très facile en labo avec de l'instrumentation de mesure tout en étant du métier. Cordialement.
Approfondissons pour les curieux. Si on néglige la résistance du poste par rapport à Rh, en notant Ro la résistance de mesure, en notant E la valeur efficace de la ddp phase terre et Um l'indication du voltmètre, il vient (pont diviseur) Um = E. Ro/(Ro +Rh). Ce qui donne après calcul Rh = Ro(E-Um)/Um.
Faisons une application numérique avec Rh = 100 ohms, puis 1 000 ohms. Dans le premier cas, E = 220 V, on trouve Um = 218,8 V, et dans le deuxième avec une mauvaise prise de terre Um = 208,5 V. Ces deux valeurs sont assez comparables et l'on ne peut en tirer vraiment une certitude sur la bonne valeur de Rh. Déduire la valeur de Rh est possible, mais le calcul d'incertitude effectué sur une mesure par différence de valeurs très voisines donnerait un résultat s'exprimant certainement en dizaines de % en tenant compte de l'incertitude relative des 3 paramètres.
Conclusion : rien ne vaut un bon telluromètre ; mieux vaut oublier cette méthode. A la limite (à déconseiller totalement à tout bricoleur), il vaut mieux déclencher un DDR 30 mA en créant une dérivation vers la terre d'un courant de 22 mA eff permanent sans transitoire. Très facile en labo avec de l'instrumentation de mesure tout en étant du métier. Cordialement.
15 septembre 2012 à 20:01







