Nouveau circuit électrique des dépendance
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
5158
Conseils électricité bricolage : Nouveau circuit électrique des dépendance
Invité
Bonjour,
J'aimerais améliorer, rénover certains circuits électriques chez moi.
J'ai 3 dépendances : une cave, une buanderie, et un garage.
Ce que j'aimerais, ce serait d'avoir dans mon tableau électrique principal 3 nouveaux disjoncteurs (un pour la cave, pour la buanderie, pour le garage)
Dans ces 3 dépendance j'ai des prises de courant et de l'éclairage.
Ce que j'aimerais bien faire, ce serait de tirer 3 câbles de 3x2.5 mm² (1 câble par dépendance) et protéger chaque dépendance par un disjoncteur de 20A.
Le problème : on dit toujours que l'éclairage doit être en 3x1.5 mm² et 16A. Mais comme j'aurais partout des câble de 2.5mm², mettre des prises de courant et de l'éclairage en même temps avec une protection de 20A ne devrait pas poser problème. Mais niveau norme ça donne quoi ?
(Je voudrais éviter de tirer 3 câbles de 3x2.5 mm2 (pour les prises de courant) et 3 câbles de 3x1.5mm2 (pour l'éclairage) et avoir chaque dépendance séparée)
Merci d avance
J'aimerais améliorer, rénover certains circuits électriques chez moi.
J'ai 3 dépendances : une cave, une buanderie, et un garage.
Ce que j'aimerais, ce serait d'avoir dans mon tableau électrique principal 3 nouveaux disjoncteurs (un pour la cave, pour la buanderie, pour le garage)
Dans ces 3 dépendance j'ai des prises de courant et de l'éclairage.
Ce que j'aimerais bien faire, ce serait de tirer 3 câbles de 3x2.5 mm² (1 câble par dépendance) et protéger chaque dépendance par un disjoncteur de 20A.
Le problème : on dit toujours que l'éclairage doit être en 3x1.5 mm² et 16A. Mais comme j'aurais partout des câble de 2.5mm², mettre des prises de courant et de l'éclairage en même temps avec une protection de 20A ne devrait pas poser problème. Mais niveau norme ça donne quoi ?
(Je voudrais éviter de tirer 3 câbles de 3x2.5 mm2 (pour les prises de courant) et 3 câbles de 3x1.5mm2 (pour l'éclairage) et avoir chaque dépendance séparée)
Merci d avance
19 janvier 2009 à 04:31
Branchement électrique conseils 1
Nouveau circuit électrique des dépendance
Bonjour,
Le mieux, si vous voulez être aux normes est de séparer les circuits prises des circuits éclairages.
Si vous ne voulez pas, alors, protéger les 3 départs 2,5 par 3 disjoncteurs 16A et un inter dif 30mA en amont des 3 disjoncteurs. Bob35
Le mieux, si vous voulez être aux normes est de séparer les circuits prises des circuits éclairages.
Si vous ne voulez pas, alors, protéger les 3 départs 2,5 par 3 disjoncteurs 16A et un inter dif 30mA en amont des 3 disjoncteurs. Bob35
Branchement électrique conseils 2
Nouveau circuit électrique des dépendance
Comme vous l'avez pressenti, votre idée bien que bonne électriquement n'est pas conforme à la norme.
De plus votre descriptif n'est pas suffisamment précis.
Vous ne parlez pas de distance. Au delà de 20m, il faut tenir compte de la chute de tension et si nécessaire augmenter la section.
Par ailleurs je vous rappelle, qu'il est possible dans certaines conditions d'avoir des circuits prises en 1,5².
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Les socles doubles comptent pour 1.
Pour en revenir à votre problème plusieurs solutions :
1- Vous faites comme vous avez dit sachant que ce n'est pas conforme.
2- Vous tirez des câbles en 5G1.5² ou 5G2.5² ce qui vous permet d'avoir dans le même câble 2 circuits séparés avec 2 disjoncteur au départ et un conducteur de terre commun aux 2 circuits (ce qui peut être admis dans ce cas).
3- Vous tirez un seul câble depuis le tableau avec la bonne protection et vous faites dans chaque local un petit tableau annexe avec les circuits et les protections adaptés. Cette solution est la plus évolutive (mais la plus onéreuse). A vous de mettre la bonne section de câble en fonction de l'usage futur pour éviter d'avoir à le changer plus tard.
CMT
De plus votre descriptif n'est pas suffisamment précis.
Vous ne parlez pas de distance. Au delà de 20m, il faut tenir compte de la chute de tension et si nécessaire augmenter la section.
Par ailleurs je vous rappelle, qu'il est possible dans certaines conditions d'avoir des circuits prises en 1,5².
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Les socles doubles comptent pour 1.
Pour en revenir à votre problème plusieurs solutions :
1- Vous faites comme vous avez dit sachant que ce n'est pas conforme.
2- Vous tirez des câbles en 5G1.5² ou 5G2.5² ce qui vous permet d'avoir dans le même câble 2 circuits séparés avec 2 disjoncteur au départ et un conducteur de terre commun aux 2 circuits (ce qui peut être admis dans ce cas).
3- Vous tirez un seul câble depuis le tableau avec la bonne protection et vous faites dans chaque local un petit tableau annexe avec les circuits et les protections adaptés. Cette solution est la plus évolutive (mais la plus onéreuse). A vous de mettre la bonne section de câble en fonction de l'usage futur pour éviter d'avoir à le changer plus tard.
CMT
Branchement électrique conseils 3
Invité

Nouveau circuit électrique des dépendance
Invité
Bonjour.
Le principe de la protection est de protéger la ligne transportant le courant.
Dans votre cas, il faudrait placer 3 disjoncteurs 20A dans votre tableau principal (1 par câble 3x2,5) puis, dans chaque dépendance installer un petit tableau (il en existe pour 2 modules) sur lequel vous placerez 2 disjoncteurs : 1 disjoncteur 10A pour la lumière et 1 de 16A pour les prises de courant.
Dans cette configuration tout sera protégé dans les normes.
Faites bien attention aux précautions à prendre dans les locaux humides (buanderie !)
Certes, l'éclairage doit être en 1,5 mm2 (donc 10 ou 16A). Mais s'il n'est pas grave de protéger en 10A une ligne en 2,5 mm2, ce n'est évidemment pas la même chose de protéger une ligne 1,5 mm2 en 16 ou 20A.
L'électricité est une question de normes... et de logique ! Bon courage. Cordialement.
Le principe de la protection est de protéger la ligne transportant le courant.
Dans votre cas, il faudrait placer 3 disjoncteurs 20A dans votre tableau principal (1 par câble 3x2,5) puis, dans chaque dépendance installer un petit tableau (il en existe pour 2 modules) sur lequel vous placerez 2 disjoncteurs : 1 disjoncteur 10A pour la lumière et 1 de 16A pour les prises de courant.
Dans cette configuration tout sera protégé dans les normes.
Faites bien attention aux précautions à prendre dans les locaux humides (buanderie !)
Certes, l'éclairage doit être en 1,5 mm2 (donc 10 ou 16A). Mais s'il n'est pas grave de protéger en 10A une ligne en 2,5 mm2, ce n'est évidemment pas la même chose de protéger une ligne 1,5 mm2 en 16 ou 20A.
L'électricité est une question de normes... et de logique ! Bon courage. Cordialement.
20 janvier 2009 à 02:37







