Quelle section de câble choisir pour puissance d'utilisation de 2000 W
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
7203
Problème Forum Electricite : Quelle section de câble choisir pour puissance d'utilisation de 2000 W
Invité
Quelle section de câble choisir pour une puissance d'utilisation de 2000 W à 35 m de distance ?
12 janvier 2010 à 20:30
Conseils 1 Réparation Electricite
Invité

Quelle section de câble choisir pour puissance d'utilisation de 2000 W
Invité
Je pense à du 2.5 mm²
13 janvier 2010 à 17:17
Conseils 2 Réparation Electricite
Quelle section de câble choisir pour puissance d'utilisation de 2000 W
Du 3G2,5² devrait suffire largement. Cordialement 13/01/10
13 janvier 2010 à 16:27
Conseils 3 Réparation Electricite
Quelle section de câble choisir pour puissance d'utilisation de 2000 W
Bonjour, sans précisions au niveau de la nature de la charge, de la canalisation, et du mode de pose de celle-ci, je ne descendrais pas au dessous de 2,5². Cordialement.
13 janvier 2010 à 06:34
Conseils 4 Réparation Electricite
Invité

Quelle section de câble choisir pour puissance d'utilisation de 2000 W
Invité
Bonjour, Au risque de m'attirer les foudres, je vous préconise du RO2V 3G6², sous gaine. Pensez à une extension future. DB 13/01/2010
13 janvier 2010 à 14:05
Conseils 5 Réparation Electricite
Invité

Quelle section de câble choisir pour puissance d'utilisation de 2000 W
Invité
Bonjour
Prenez du 2.5² jusque 16 A et 3600 W. Cordialement.
Prenez du 2.5² jusque 16 A et 3600 W. Cordialement.
13 janvier 2010 à 15:32
Conseils 6 Réparation Electricite
Invité

Quelle section de câble choisir pour puissance d'utilisation de 2000 W
Invité
Bonjour.
Je vais faire bondir les puristes, mais pour une première approche j'utilise :
s (mm²)= L(m) xI(A)/200. Qui donne une approche pour une chute de tension de 3% en 220v à cos phi=1.
Dans le cas présent I= 2000W/230v/0,9 = 9,66A et s= 35x9,66/200= 1,7 mm². On prendra 2,5 mm².
Remarque le 0,9 est à prendre en compte si on veut avoir encore 2000w à 230V-10%.
CO
Je vais faire bondir les puristes, mais pour une première approche j'utilise :
s (mm²)= L(m) xI(A)/200. Qui donne une approche pour une chute de tension de 3% en 220v à cos phi=1.
Dans le cas présent I= 2000W/230v/0,9 = 9,66A et s= 35x9,66/200= 1,7 mm². On prendra 2,5 mm².
Remarque le 0,9 est à prendre en compte si on veut avoir encore 2000w à 230V-10%.
CO
13 janvier 2010 à 17:17
Conseils 7 Réparation Electricite
Quelle section de câble choisir pour puissance d'utilisation de 2000 W
Bonsoir,
Il faudrait préciser l'usage pour répondre précisément mais du 2,5² devrait convenir dans tous les cas de figure.
CMT
Il faudrait préciser l'usage pour répondre précisément mais du 2,5² devrait convenir dans tous les cas de figure.
CMT
13 janvier 2010 à 21:44
Conseils 8 Réparation Electricite
Invité

Quelle section de câble choisir pour puissance d'utilisation de 2000 W
Invité
Bonjour,
bravo ! pour les calculs ; l'emploi d'un conducteur de section 2.5mm² vous permettra de monter votre puissance jusqu'à 2500 W cos 1.
Cordialement. AL
bravo ! pour les calculs ; l'emploi d'un conducteur de section 2.5mm² vous permettra de monter votre puissance jusqu'à 2500 W cos 1.
Cordialement. AL
16 janvier 2010 à 23:13