Comment brancher ma pompe piscine triphasée
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
4467
Fiches Bricolage Électricité : Comment brancher ma pompe piscine triphasée
Invité
Comment brancher ma pompe piscine triphasée, jai du triphasé avec 230 V entre chaque phase et le neutre et 380 V entre chaque phase. La notice de la pompe dit avec une tension de 3 x 400 V mettre en étoile et avec 3 x 230 V mettre en triangle. Je ne comprends pas, merci de maider.
22 octobre 2008 à 00:58
Réponses forum électricité 1
Comment brancher ma pompe piscine triphasée
Le stator du moteur de pompe (230/400V) doit être couplé en étoile sur votre réseau 230/400. Suivez pour cela la notice de branchement normalement fournie avec votre équipement. Pour information, ce couplage permet à chacun des 3 enroulements d'être alimenté sous sa tension nominale de 230 V alors qu'en triangle ce serait sous 400 V (et les enroulements grilleraient). Voulez-vous d'autres précisions ?
Réponses forum électricité 2
Invité

Comment brancher ma pompe piscine triphasée
Invité
Bonsoir GL,
Merci pour votre réponse mais j'ai reçu vendredi la réponse du vendeur qui me dit "il faut brancher le moteur en étoile si vous avez une tension secteur triphasé de 400 V sur chaque phase et brancher en triangle si vous avez 230 V" et je ne suis pas renseigné !
Le problème c'est que je sais uniquement que sur mon installation que j'ai 230 V avec le voltmètre entre la phase 1 et le neutre ainsi de suite, par contre j'ai 400 V entre la phase 1 et 2 ou 1 et 3 ou 2 et 3 etc. Désolé de vous déranger à nouveau si vous pouviez m'aider, merci.
Merci pour votre réponse mais j'ai reçu vendredi la réponse du vendeur qui me dit "il faut brancher le moteur en étoile si vous avez une tension secteur triphasé de 400 V sur chaque phase et brancher en triangle si vous avez 230 V" et je ne suis pas renseigné !
Le problème c'est que je sais uniquement que sur mon installation que j'ai 230 V avec le voltmètre entre la phase 1 et le neutre ainsi de suite, par contre j'ai 400 V entre la phase 1 et 2 ou 1 et 3 ou 2 et 3 etc. Désolé de vous déranger à nouveau si vous pouviez m'aider, merci.
Réponses forum électricité 3
Comment brancher ma pompe piscine triphasée
Votre réseau triphasé est celui de tout le monde : 230/400 V. Ce qui signifie qu'il y a une tension simple entre n'importe quelle phase et neutre de 230 V et entre phases une tension composée de 400V. Donc comme prévu, vous branchez le stator en étoile, comme indiqué sur le schéma en votre possession. Vous ne dérangez pas, tout ceux qui répondent mettent à disposition leurs connaissances et expériences diverses quand c'est possible : on ne sait pas faire une chatière motorisée avec automate programmable, mais on y pense.
Réponses forum électricité 4
Invité

Comment brancher ma pompe piscine triphasée
Invité
Chat alors, merci bien pour votre confirmation. Finalement un moteur se branche en étoile, pourquoi on embrouille sur les notices ?
Pour la chatière, pas mal, si vous réussissez c'est un brevet à la clé, la fortune peut-être !
Pour la chatière, pas mal, si vous réussissez c'est un brevet à la clé, la fortune peut-être !
Réponses forum électricité 5
Comment brancher ma pompe piscine triphasée
La notice n'a pas été rédigée correctement, il aurait juste fallu utiliser les notations habituelles 230/400 V, et éventuellement préciser tensions phase neutre ou entre phases. Mais maintenant, vous savez tout sur les tensions simples et composées. Juste une indication : si la pompe tourne à l'envers, il faut inverser 2 fils de phase sur le bornier. Pour ce qui concerne la chatière automatique, ce serait une sorte de "niche technologique".
01 novembre 2008 à 11:54