Installer coffret de distribution Legrand XL³ 125
Actuellement
27 226
questions dans le
forum électricité
27226
Question Forum Électricité : Installer coffret de distribution Legrand XL³ 125
Bonjour à tous.
J’ai un coffret de distribution Legrand XL³ 125 (référence 401642, 36 modules, fond plastique) et je cherche à installer des borniers de répartition triphasée (3P seulement, sans N ni T) sans occuper d’espace sur les rails DIN.
Le coffret comporte des ergots avec trou central :
Côtés : 3 paires espacées de ~15 cm verticalement.
Haut et bas : 2 paires espacées de ~22 cm horizontalement.
Ma question : quels accessoires Legrand se fixent précisément sur ces ergots ?
Est-ce qu’on visse directement dessus, ou faut-il d’abord clipser un rail/platine intermédiaire ?
Je cherche à distribuer mes 3 phases vers des disjoncteurs anciens (donc pas de peignes possibles).
Merci d’avance.
J’ai un coffret de distribution Legrand XL³ 125 (référence 401642, 36 modules, fond plastique) et je cherche à installer des borniers de répartition triphasée (3P seulement, sans N ni T) sans occuper d’espace sur les rails DIN.
Le coffret comporte des ergots avec trou central :
Côtés : 3 paires espacées de ~15 cm verticalement.
Haut et bas : 2 paires espacées de ~22 cm horizontalement.
Ma question : quels accessoires Legrand se fixent précisément sur ces ergots ?
Est-ce qu’on visse directement dessus, ou faut-il d’abord clipser un rail/platine intermédiaire ?
Je cherche à distribuer mes 3 phases vers des disjoncteurs anciens (donc pas de peignes possibles).
Merci d’avance.
24 janvier 2026 à 06:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
- 2. Installation prise renforcée coffret carré rouge
- N°25082 : Bonjour. Je souhaite installer un coffret de recharge équipé d'une prise Green'Up et d'un disjoncteur différentiel mais je ne sais pas comment m'y prendre dans mon tableau électrique et notamment, concernant le repiquage...
- 3. Conseils distribution RJ45
- N°14918 : Bonjour, Donc je renouvelle mon cas : J'ai mon tableau électrique dans le garage, donc est distribué à partir de celui-ci, je viens de finir l'électricité et je viens de me pencher sur la question de la distribution...
- 4. Changement tableau électrique domestique sur distribution triphasée
- N°16206 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'aimerais connaître vos avis car je dois changer mon tableau électrique assez urgemment qui n'est pas aux normes. C'est un tableau avec fusibles moulés déjà. Il n'y a...
- 5. Coffret de communication Legrand et répartiteur Internet
- N°24265 : Bonjour. Je viens de monter mon tableau de communication Legrand. Cf. photo. J'ai 4 prises RJ45 dans ma maison que je souhaiterais toutes alimenter depuis mon coffret de télécommunication en prise RJ45. J'ai ma box qui a 4...
- 6. Installer Eco-compteur Legrand
- N°23866 : Bonjour. Je fais l'électricité dans ma maison neuve et je dois donc installer un éco-compteur pour respecter la norme. Je n'ai jamais installé ce genre de chose. Si j'ai bien compris, il faut mesurer la consommation des...
- 7. Mettre en place disjoncteurs Legrand dans coffret Siemens ou autre
- N°7448 : J'ai des disjoncteurs Legrand neuf, peut-on les installer dans un coffret autre que Legrand. Merci.
- 8. Compteur triphasé avec EJP installer contacteurs sur chaque phase
- N°12260 : Bonjour à tous, voilà mon souci. Je suis en triphasé, phase 1 il y a la pompe à chaleur, phase 2 le ballon et phase 3 des radiateurs. Pour le délestage, je souhaite installer des contacteurs sur chaque phase, comment fait...
- 9. Installer deuxième panneau de distribution résidentiel
- N°10434 : J'ai un panneau de distribution dans ma maison de 200 A, le panneau est plein, il n'y a plus de place de disponible pour ajouter des disjoncteurs (breaker). Je veux installer une 2ème panneau de distribution alimenter à partir du...
- 10. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- N°24217 : Bonjour à toutes et tous. Ceci est mon premier message, je suis déjà lecteur des différentes discussions, mais en tant que nouveau propriétaire, j'ai pas mal de questions à mon tour :) Nous avons donc acheté notre...
- 11. Validation schéma électrique
- N°16676 : Bonjour Grâce à ce forum et à d'autres j'ai dessiné mon schéma électrique mais j'ai vraiment besoin que vous m'apportiez votre aide pour vérifier si il y a des erreurs avant que je n'achète les composants. Il s'agit...
Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
LA FIN DES LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
LE VA ET VIENTFONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
LE TELERUPTEURFONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
Informations sur le forum Électricité
Informations sur le moteur du forum Mentions légalesMentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite