Voici quelques extraits de la norme machine EN 60204-1 de 2006.
Pour le câblage interne (coffret avec ses constituants, capteurs, unités de commande et de signalisation, etc.) les couleurs obligatoires sont les suivantes :
- Noir pour la puissance (phases en ac, polarités - et + en dc)
- Bleu (clair si possible mais ce n'est plus obligatoire), pour la puissance (neutre)
- Vert-jaune pour le conducteur de protection équipotentielle (P. E.)
- Bleu (foncé de préférence mais ce n'est plus obligatoire) pour la commande dc, quelle que soit la polarité
- Rouge pour la commande ac
- Orange pour un conducteur actif (phase ou neutre, + ou -), restant toujours sous tension
- Par tolérance (hors norme mais très utilisé), blanc pour le commun bobine et commun voyant ac
Il est par conséquent interdit d'utiliser le rouge pour la phase (en puissance), le noir étant obligatoire.
On peut évidemment utiliser le rouge pour la phase, mais seulement pour le circuit de commande.
Le violet n'est pas explicitement cité, cependant il est toujours possible d'utiliser (hors noir, bleu, rouge, blanc, vert-jaune), un câble multiconducteurs à âmes multicolores pour la commande, au gré de l'imagination du câbleur, mais sans signification particulière de la norme. GL
Pour le câblage interne (coffret avec ses constituants, capteurs, unités de commande et de signalisation, etc.) les couleurs obligatoires sont les suivantes :
- Noir pour la puissance (phases en ac, polarités - et + en dc)
- Bleu (clair si possible mais ce n'est plus obligatoire), pour la puissance (neutre)
- Vert-jaune pour le conducteur de protection équipotentielle (P. E.)
- Bleu (foncé de préférence mais ce n'est plus obligatoire) pour la commande dc, quelle que soit la polarité
- Rouge pour la commande ac
- Orange pour un conducteur actif (phase ou neutre, + ou -), restant toujours sous tension
- Par tolérance (hors norme mais très utilisé), blanc pour le commun bobine et commun voyant ac
Il est par conséquent interdit d'utiliser le rouge pour la phase (en puissance), le noir étant obligatoire.
On peut évidemment utiliser le rouge pour la phase, mais seulement pour le circuit de commande.
Le violet n'est pas explicitement cité, cependant il est toujours possible d'utiliser (hors noir, bleu, rouge, blanc, vert-jaune), un câble multiconducteurs à âmes multicolores pour la commande, au gré de l'imagination du câbleur, mais sans signification particulière de la norme. GL
30 mai 2008 à 12:40