Circuits électrique spécialisés cuisine
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
25162
Question Forum Électricité : Circuits électrique spécialisés cuisine
Bonjour à tous.
Je me met à l'électricité et j'aimerai avoir votre avis.
J'ai une cuisine de moins de 4m²
J'ai uniquement 3 circuits spécialisés :
- Un 32A
- Deux 20 A
J'ai aussi un circuit de 5 PC en 16A
Problème j'aimerai brancher :
- Plaques (sur le 32A)
- Frigo
- Lave-linge
- Four
Comment faire sans toucher au compteur ?
Merci d'avance.
Je me met à l'électricité et j'aimerai avoir votre avis.
J'ai une cuisine de moins de 4m²
J'ai uniquement 3 circuits spécialisés :
- Un 32A
- Deux 20 A
J'ai aussi un circuit de 5 PC en 16A
Problème j'aimerai brancher :
- Plaques (sur le 32A)
- Frigo
- Lave-linge
- Four
Comment faire sans toucher au compteur ?
Merci d'avance.
05 février 2024 à 00:47
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Circuits électrique spécialisés cuisine
Bonjour MaxiReno.
Le compteur compte, il alimente le disjoncteur de branchement, la sortie du disjoncteur de branchement alimente les borniers phase et neutre du tableau de répartition, un ou des interrupteurs différentiels 30 mA alimentent normalement des disjoncteurs modulaires, et les circuits sont branchés en sortie des protections surintensité.
Dans la cuisine : circuit 6 mm² 32 A pour la plaque de cuisson, four et lave-linge sur les circuits 2,5 mm² 20 A, Les PC 16 A à tout faire 2,5 mm² , dont le frigo.
On vous laisse approfondir et vous documenter.
Cordialement.
Citation :C'est bien, mais il va falloir réviser le vocabulaire.
Je me mets à l'électricité
Le compteur compte, il alimente le disjoncteur de branchement, la sortie du disjoncteur de branchement alimente les borniers phase et neutre du tableau de répartition, un ou des interrupteurs différentiels 30 mA alimentent normalement des disjoncteurs modulaires, et les circuits sont branchés en sortie des protections surintensité.
Dans la cuisine : circuit 6 mm² 32 A pour la plaque de cuisson, four et lave-linge sur les circuits 2,5 mm² 20 A, Les PC 16 A à tout faire 2,5 mm² , dont le frigo.
On vous laisse approfondir et vous documenter.
Cordialement.
05 février 2024 à 10:03
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Circuits électrique spécialisés cuisine
Merci beaucoup pour votre réponse.
J’ai regardé la NFC 15 100 et elle stipule qu’il faut un circuit spécialisé pour chaque gros électroménager.
Après j’ai vu aussi qu’il y avait la NFC 16 600 pour la rénovation partielle mais j’ai pas réussi à avoir tous les détails comme pour la 15 100.
Ce que vous dites pour le frigo, c’est vrai car nous sommes en rénovation partielle ?
Après j’ai deux autres questions :
La prise la plus proche pour le frigo est trop loin (2m)
La prise pour la hotte est trop loin aussi
Est-ce que j’ai le droit de déplacer les prises ? Il s’agit de PC en 20A.
Est-ce que je peux faire courir les câbles hors cloison ?
Sur le mur dans des tubes exprès ?
Merci encore pour vos réponses.
J’ai regardé la NFC 15 100 et elle stipule qu’il faut un circuit spécialisé pour chaque gros électroménager.
Après j’ai vu aussi qu’il y avait la NFC 16 600 pour la rénovation partielle mais j’ai pas réussi à avoir tous les détails comme pour la 15 100.
Ce que vous dites pour le frigo, c’est vrai car nous sommes en rénovation partielle ?
Après j’ai deux autres questions :
La prise la plus proche pour le frigo est trop loin (2m)
La prise pour la hotte est trop loin aussi
Est-ce que j’ai le droit de déplacer les prises ? Il s’agit de PC en 20A.
Est-ce que je peux faire courir les câbles hors cloison ?
Sur le mur dans des tubes exprès ?
Merci encore pour vos réponses.
05 février 2024 à 11:44
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Circuits électrique spécialisés cuisine
Re.
Les PC 20 A sont en réalité des modèles classiques 16 A 2P + T. Vous évoquez peut-être le calibre des protections surintensité par disjoncteur.
Pour déplacer une prise vous utilisez la méthode qui vous convient. Des petites goulottes constituent une solution discrète et relativement élégante. On peut aussi utiliser les vides de construction pour y passer câbles ou conduits annelés ICT (derrière le placo).
Les PC actuelles peuvent être utilisées comme boîtes de dérivation. Il est toujours possible d'alimenter une PC à partir d'une autre qui reste en place.
Notre livre de référence est la NF C15-100, la 16-100 ne nous concerne pas.
Vous êtes le premier à l'évoquer.
Cordialement.
Citation :Le frigo n'a jamais nécessité un circuit spécialisé, de même de la hotte. Que ce soit en neuf ou en rénovation.
Ce que vous dites pour le frigo, c’est vrai car nous sommes en rénovation partielle ?
Les PC 20 A sont en réalité des modèles classiques 16 A 2P + T. Vous évoquez peut-être le calibre des protections surintensité par disjoncteur.
Pour déplacer une prise vous utilisez la méthode qui vous convient. Des petites goulottes constituent une solution discrète et relativement élégante. On peut aussi utiliser les vides de construction pour y passer câbles ou conduits annelés ICT (derrière le placo).
Les PC actuelles peuvent être utilisées comme boîtes de dérivation. Il est toujours possible d'alimenter une PC à partir d'une autre qui reste en place.
Notre livre de référence est la NF C15-100, la 16-100 ne nous concerne pas.
Vous êtes le premier à l'évoquer.
Cordialement.
05 février 2024 à 14:10
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Circuits électrique spécialisés cuisine
Bonsoir.
Voici ce que dit exactement l'original du texte de la NF C15-100 (pour du neuf ou une rénovation totale) :
"Quatre circuits spécialisés au moins doivent être prévus :
Un circuit spécialisé pour l'alimentation de la cuisinière ou de la plaque de cuisson seule (boîte de connexion ou socle de prise de courant 32 A en monophasé ou 20 A en triphasé) ;
Trois circuits spécialisés 16 A 2P+T au moins en prévision de l’alimentation d’appareils du type :
Lave-linge.
Lave-vaisselle.
Sèche-linge.
Four.
Un circuit dédié aux six prises de courant de la cuisine doit également être prévu.
D’autres circuits spécialisés sont à mettre en œuvre, par exemple pour chacune des applications suivantes lorsqu’elles sont prévues :
Chauffe-eau électrique.
Circuit prise de courant de la gaine technique logement.
Chaudière et ses auxiliaires.
Pompe à chaleur.
Climatiseur.
Appareil de chauffage électrique (voir 10.1.3.5).
Appareil de chauffage de salle de bain.
Piscine.
Circuits extérieurs (alimentant une ou plusieurs utilisations non fixées au bâtiment, par exemple éclairage, portail automatique, etc).
Volets roulants électriques.
Stores "bannes".
Fonctions d’automatismes domestiques (alarmes, contrôles, etc.).
VMC (Ventilation mécanique contrôlée) lorsqu’elle n’est pas collective.
Tableau(x) divisionnaire(s).
Circuits de recharge des véhicules électriques.
Congélateur."
Vous voyez qu'on ne parle ni de frigo ni de hotte.
En rénovation encore moins de contrainte, on fait au mieux avec l'existant.
Voici ce que dit exactement l'original du texte de la NF C15-100 (pour du neuf ou une rénovation totale) :
"Quatre circuits spécialisés au moins doivent être prévus :
Un circuit spécialisé pour l'alimentation de la cuisinière ou de la plaque de cuisson seule (boîte de connexion ou socle de prise de courant 32 A en monophasé ou 20 A en triphasé) ;
Trois circuits spécialisés 16 A 2P+T au moins en prévision de l’alimentation d’appareils du type :
Lave-linge.
Lave-vaisselle.
Sèche-linge.
Four.
Un circuit dédié aux six prises de courant de la cuisine doit également être prévu.
D’autres circuits spécialisés sont à mettre en œuvre, par exemple pour chacune des applications suivantes lorsqu’elles sont prévues :
Chauffe-eau électrique.
Circuit prise de courant de la gaine technique logement.
Chaudière et ses auxiliaires.
Pompe à chaleur.
Climatiseur.
Appareil de chauffage électrique (voir 10.1.3.5).
Appareil de chauffage de salle de bain.
Piscine.
Circuits extérieurs (alimentant une ou plusieurs utilisations non fixées au bâtiment, par exemple éclairage, portail automatique, etc).
Volets roulants électriques.
Stores "bannes".
Fonctions d’automatismes domestiques (alarmes, contrôles, etc.).
VMC (Ventilation mécanique contrôlée) lorsqu’elle n’est pas collective.
Tableau(x) divisionnaire(s).
Circuits de recharge des véhicules électriques.
Congélateur."
Vous voyez qu'on ne parle ni de frigo ni de hotte.
En rénovation encore moins de contrainte, on fait au mieux avec l'existant.
05 février 2024 à 17:07
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Circuits électrique spécialisés cuisine
Et pour en revenir à la NF C16-600, elle n'évoque pas du tout les circuits spécialisés (qui finalement sont du confort et pas de la sécurité), sauf pour dire qu'on tolère de raccorder plaque et four sur le même circuit 6² 32A.
Elle s'intéresse uniquement aux points de sécurité, donc que les circuits soient protégé par un interrupteur différentiel 30mA non surchargé et par un disjoncteur ou un fusible de calibre approprié à la section des fils en aval.
Elle s'intéresse uniquement aux points de sécurité, donc que les circuits soient protégé par un interrupteur différentiel 30mA non surchargé et par un disjoncteur ou un fusible de calibre approprié à la section des fils en aval.
05 février 2024 à 17:19







