Chute de tension avec télévariateur à des heures précises
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
4262
Conseils dépannage électricité : Chute de tension avec télévariateur à des heures précises
Invité
Bonjour, j'ai fait une installation dans un bar il y a plus de 3 ans, avec une dizaine de télévariateurs Merlin Gerin tve 700, jamais eu de problème, mais depuis peu et à certaines heures, ceux-ci se mettent à varier tout seuls jusqu'à s'éteindre. Ayant tout vérifié, je me demande si la chute de tension ne vient pas d'autre part, comme par exemple les signaux pilotes des SIG EDF en france, genre bas tarifs délestage ?
Peuvent-ils créer une perturbation à cause des impulsions qu'ils émettent ? Un compteur électronique qui fout la pagaille ?
Si vous avez des suggestions je suis preneur...
Merci d'avance.
Peuvent-ils créer une perturbation à cause des impulsions qu'ils émettent ? Un compteur électronique qui fout la pagaille ?
Si vous avez des suggestions je suis preneur...
Merci d'avance.
18 juillet 2008 à 01:18
Conseils des bricoleurs 1
Invité

Chute de tension avec télévariateur à des heures précises
Invité
Extrait du catalogue Schneider Electric concernant le produit TVe700 :
"Des perturbations lumineuses peuvent être provoquées par des modulations damplitude basses fréquences < 50 Hz générées par certains équipements (four à arc, soudeuses, charges importantes pilotées par trains dondes...) ou par un fonctionnement sur alimentation secourue (groupe électrogène, onduleur).
Il est conseillé de différencier les circuits déclairage variables et non variables secourus".
Le modèle TVBo, insensible au 175 Hz, 216 Hz et autres signaux polluants, est proposé dans le catalogue Schneider E.
La sensibilité du produit à la télécommande 175 Hz est donc connue. Il faudrait voir si tous les TVe700 sont affectés en même temps ou un seul, et à quel moment ; mais normalement ils sont tous couplés de façon optique et commandés par un seul BP ; dans ce cas il n'y en a qu'un qui commande tous les autres, et si c'est celui qui est en défaut, ce dernier affecte l'ensemble des TVe700. Bref, une patiente analyse est nécessaire, pas d'autre suggestion pour le moment. Peut-être qu'un installateur expérimenté saurait traiter ce problème. Je joins la notice technique pdf du télévariateur TVe700 Schneider Electric disponible ici, si cela peut vous aider à effectuer quelques vérifications. GL
"Des perturbations lumineuses peuvent être provoquées par des modulations damplitude basses fréquences < 50 Hz générées par certains équipements (four à arc, soudeuses, charges importantes pilotées par trains dondes...) ou par un fonctionnement sur alimentation secourue (groupe électrogène, onduleur).
Il est conseillé de différencier les circuits déclairage variables et non variables secourus".
Le modèle TVBo, insensible au 175 Hz, 216 Hz et autres signaux polluants, est proposé dans le catalogue Schneider E.
La sensibilité du produit à la télécommande 175 Hz est donc connue. Il faudrait voir si tous les TVe700 sont affectés en même temps ou un seul, et à quel moment ; mais normalement ils sont tous couplés de façon optique et commandés par un seul BP ; dans ce cas il n'y en a qu'un qui commande tous les autres, et si c'est celui qui est en défaut, ce dernier affecte l'ensemble des TVe700. Bref, une patiente analyse est nécessaire, pas d'autre suggestion pour le moment. Peut-être qu'un installateur expérimenté saurait traiter ce problème. Je joins la notice technique pdf du télévariateur TVe700 Schneider Electric disponible ici, si cela peut vous aider à effectuer quelques vérifications. GL
19 juillet 2008 à 01:58
Conseils des bricoleurs 2
Invité

Chute de tension avec télévariateur à des heures précises
Invité
Salut,
Est-ce à heure régulière ?
3 ans, les télévariateurs sont des pièces d'usure !
Le conseil pour les télévariateurs, c'est de les placer en bas du tableau, et de les aérer, par exemple en laissant un 1/2 module de libre entre eux.
Ces produits chauffent, de surcroît en variation minimale.
Est-ce à heure régulière ?
3 ans, les télévariateurs sont des pièces d'usure !
Le conseil pour les télévariateurs, c'est de les placer en bas du tableau, et de les aérer, par exemple en laissant un 1/2 module de libre entre eux.
Ces produits chauffent, de surcroît en variation minimale.
19 juillet 2008 à 01:58
Conseils des bricoleurs 3
Chute de tension avec télévariateur à des heures précises
Un télévariateur est un gradateur à réglage de phase banal avec comme composant de commutation un triac banal lui aussi. Dans le cas où il y en a plusieurs de couplés comme c'est le cas dans cette installation, ils sont contigus et ne peuvent être séparés. Ce n'est pas l'espace d'un module qui améliorera leur refroidissement éventuel. Ces produits chauffent effectivement, mais en plein feu, pas à éclairement minimum où il n'y a pas d'élément de commutation en conduction. Il s'agit ici plus d'un pb de commande et de sensibilité à des signaux polluants qu'à un pb de vieillissement.
20 juillet 2008 à 02:45
Conseils des bricoleurs 4
Invité

Chute de tension avec télévariateur à des heures précises
Invité
Bonjour, moi je galère pour faire le branchement ! Quelqu'un pourrait-il me venir en aide ? Merci par avance.
28 mai 2009 à 21:08