Bonsoir à tous.

En effet, je suis entrain de faire l'installation des bureaux d'immeuble et pour la protection des biens j'ai opter pour les disjoncteurs différentiels (300mA) en tête de ligne des circuits à protéger...
Ainsi j'aimerais savoir s'il y a un avantage à utiliser un disjoncteur différentiel associé (disjoncteur + bloc vigi) par rapport à un disjoncteur différentiel monobloc ?? et pour la protection contre la foudre, j'ai aussi opter mettre un parafoudre T2 + disjoncteur de déconnexion dans chaque TGBT du fait que le paratonnerre n'a pas été prévu.
Merci d'avance pour vos remarques et suggestions.
Cordialement
12 juin 2018 à 00:39
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Choix disjoncteur différentiel

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 207 messages
Bonjour.

Les bureaux reçoivent-ils du public ?
Quel type de ligne voulez-vous protéger ? on ne met pas des 300mA partout...
Le choix d'un disjoncteur différentiel ou d'un interrupteur différentiel dépend de la présence d'un dispositif limitant le courant d'emploi en amont ou en aval, de la tenu au court-circuit du dispositif différentiel....
S'il n'y a pas de paratonnerre et ou si la ligne n'est pas aérienne, pourquoi mettre un parafoudre, sauf si vous êtes dans une zone à risque, à proximité d'un paratonnerre, ou qu'il y est du matériel sensible à protéger....

Pour des bureaux on peut rencontrer selon les cas :
1 dispositif différentiel 300mA pour l'éclairage des locaux privés.
1 dispositif différentiel 30mA pour l'éclairage des locaux spécifiques telles les salles d'eau.
Même chose pour l'éclairage des locaux recevant du public.
au moins 1 dispositif 30mA pour la protection de circuits PC, idem pour les locaux recevant du public.
au moins 1 dispositif 300mA pour les circuits chauffage (sauf locaux spécifique requérant un 30mA)
au moins 1 dispositif 300mA pour les lignes spécial (VMC, extracteur, centrale d'alarme etc.).
Cordialement.
12 juin 2018 à 06:36
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Choix disjoncteur différentiel

Syl01
Membre inscrit
Syl01
10 messages
Bonjour,
Merci pour votre suggestion.
En effet, le bureau n'est pas accessible au public mais uniquement aux employés de la société et des visiteurs spécifiques...
Je tiens aussi à noter que les bureaux contiendront de l'électronique (ordinateur, imprimante et les lampes sont en led) et que l'alimentation du fournisseur d'énergie au compteur est aérienne.
12 juin 2018 à 10:10
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Choix disjoncteur différentiel


Invité
invité
Bonjour,

N'oubliez pas de prendre en compte le pouvoir de coupure des disjoncteurs.
Le 300mA en tête c'est bien mais les prises c'est le 30mA obligatoire.
Les installations seront vérifiées par un bureau de contrôle ?
Cordialement.
12 juin 2018 à 10:44
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Choix disjoncteur différentiel

Syl01
Membre inscrit
Syl01
10 messages
Merci bien brico...
Évidemment les installations seront contrôlées... et s'il vous plaît en parlant du pouvoir de coupure des disjoncteurs je suppose que vous faites allusion au nombre de circuits de prises par disjoncteurs (12 pour 1 dpn de 20A en 2,5mm²) ou points lumineux (8 pour 1 dpn d 16A) et 20A pour les circuits dédiés.
Sinon à quoi vous faites-vous référence ???
Cordialement.
12 juin 2018 à 13:22
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité

Choix disjoncteur différentiel


Invité
invité
Re,

Entre un tarif bleu et un tarif jaune (ou vert) les disjoncteurs n'ont pas le même pouvoir de coupure.
Si tarif bleu, ça reste sur du "basique" (3kA), pour les autres tarifs (jaunes et verts) on ne met pas n'importe quoi au risque de se prendre une "cartouche" par le bureau de contrôle.

Pour info : les 8 points lumineux s'appliquent pour un logement, ce n'est pas votre cas (bureaux) !
Ne pas oublier les installations de sécurité : BAES, incendie etc.
Cordialement.
12 juin 2018 à 15:04
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité

Choix disjoncteur différentiel

Syl01
Membre inscrit
Syl01
10 messages
Bonjour,
Merci à tous pour vos réponses.
13 juin 2018 à 09:25
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité

Choix disjoncteur différentiel

Syl01
Membre inscrit
Syl01
10 messages
Bonsoir à tous,
En effet, j'ai essayé de m'appesantir ces jours sur la norme NFC 15-100 concernant le "tertiaire" et j'avoue que je n'ai rien obtenu de concret concernant le nombre de prises ou de points lumineux par circuit...
Ainsi pourrais-je avoir plus d'éclaircissement chez l'un d'entre nous qui a déjà eu à travailler dans ce secteur ??
Cordialement.
20 juin 2018 à 00:00
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité

Choix disjoncteur différentiel

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 207 messages
Bonsoir.

Sans cahier des clauses techniques (CCTP), plan etc. Difficile de vous guider.
Nous ne savons pas les travaux que vous allez réaliser, ni les quantitatifs....
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
choix disjoncteur différentiel plan travaux électricité

20 juin 2018 à 06:10
Réponse 9 d'un contributeur du forum électricité

Choix disjoncteur différentiel

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 207 messages
Bonjour.

Vous avez des guides chez Promotelec qui peuvent répondre à de nombreuses questions tel que le guide des locaux recevant des travailleurs et le guide des locaux artisanaux et commerciaux.
Cordialement.
20 juin 2018 à 06:45
Réponse 10 d'un contributeur du forum électricité

Choix disjoncteur différentiel

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 075 messages
Bonjour,
Dans quel cadre faites-vous ces travaux ? Entreprise d'électricité ou employé de la société.
Vous êtes sur un ERT (Ets recevant des travailleurs) et peut-être une partie ERP (public) ; il y a des textes réglementaires.
Il vous a été répondu en post 5 qu'il n'y avait pas de limitation du nombre de pts lumineux et PC par circuits ; et vous reposez la question !
C'est vous qui avez le cahier des charges, il vous appartient de faire une distribution qui correspond aux besoins.
Pour le pouvoir de coupure des disjoncteurs, on va penser que vous êtes en tarif bleu, donc 3kA ; si tarif jaune ou vert on ne peut pas vous répondre, sans connaître.
Et puisque vous en parlez, le bureau de contrôle peut aussi vous aider, s'il est au courant du projet.
Cordialement.
20 juin 2018 à 09:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Choix ampérage du disjoncteur différentiel principal
    N°2863 : Bonjour, pour une installation dans un bar-restaurant en triphasé, quel ampérage faut-il pour le disjoncteur différentiel principal (choix de l'abonnement) ? Seule la machine à café (3 000 W efficaces) et le lave vaiselle...
  • 2. Quel disjoncteur différentiel utiliser
    N°12645 : Bonjour, Je refais une partie de mon tableau électrique. Et je me pose la question suivante, il me reste : 1 ligne avec un disjoncteur 25A pour la clim réversible 2 lignes avec disjoncteur 10A pour les éclairages (haut et...
  • 3. Remplacer disjoncteur différentiel
    N°16878 : Bonjour, Je suis anglais, je peux seulement parler un peu français, alors je ne peux pas m'expliquer en français très bien, désolé. :shocked: Dans ma maison j'ai un disjoncteur différentiel 650mA cassé je dois le remplacer...
  • 4. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 5. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
  • 6. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
    N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
  • 7. Choix coupe circuit disjoncteur ou différentiel conseils installation électrique
    N°1317 : Bonjour, je vais transformer un hangar agricole en habitation (180 m² répartis sur 2 étages). Je fais l'électricité moi-même (même pas peur !). Tout est assez clair, sauf qu'au moment de faire l'inventaire de ce dont j'ai...
  • 8. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
    N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
  • 9. Câblage pompe à chaleur choix du disjoncteur
    N°19768 : Bonjour - bonsoir, Je refais l'installation électrique chez une amie. Je suis en voie de finir tout, mais je trouve que sa pompe à chaleur a fait l'objet d'une mauvaise installation électrique. En effet, je me suis aperçu...
  • 10. Problème disjoncteur différentiel sélectif
    N°7333 : Bonjour à tous Je ne suis bricoleur qu'à mes heures perdues, mais là, j'ai beau tourner toutes les possibilités dans ma tête, je suis complètement perdu. Voilà mon problème... Quel que soit l'heure de la journée, mon...
>>> Résultats suivants pour : Choix disjoncteur différentiel >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite