Choix fils spécifiques chauffage électrique
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
1200
Question d'un bricoleur : Choix fils spécifiques chauffage électrique
Invité
Bonjour, je viens d'avoir un souci avec mon accumulateur (6kW). Les fils du neutre ont fondu au niveau de l'appareil (fil électrique classique cuivre section 2,5 mm²) => court-circuit (heureusement le tableau a bien disjoncté). Je remarque que les fils électriques au niveau de l'appareil sont beaucoup plus souples que les fils classiques. Question : Faut-il utiliser des fils spécifiques pour brancher ce type d'appareil qui atteint des températures assez élevées ? Si oui lesquels ? Merci. Samuel
Réponse Forum 1
Invité

Choix fils spécifiques chauffage électrique
Invité
Si les fils ont fondu, ce n'est pas un court-circuit mais un amorçage entre les parties actives dû à un mauvais serrage. Vérifier l'ensemble des serrages. De plus, par rapport à la puissance indiqué 6kW la section des fils est trop faible si monophasé, prévoir du 6mm².
Réponse Forum 2
Invité

Choix fils spécifiques chauffage électrique
Invité
Quelle bêtise ! 6mm² pour 6kw ! Révisez vos calculs mon ami, 4mm² suffiront amplement.
Réponse Forum 3
Invité

Choix fils spécifiques chauffage électrique
Invité
Désolé pour la réponse 2, le 4mm², nexiste plus. Maintenant on passe du 2.5mm² directement au 6mm².
Réponse Forum 4
Invité

Choix fils spécifiques chauffage électrique
Invité
Une idée :
10A 1, 5 carré
16A 2, 5
20A 4
32A 6
40A 10
63A 16
100A 25
160A 35
et autre si besoin mais attention aux distances des câbles.
ex : 32A sur 60 m de distance, passer en 10 carré
10A 1, 5 carré
16A 2, 5
20A 4
32A 6
40A 10
63A 16
100A 25
160A 35
et autre si besoin mais attention aux distances des câbles.
ex : 32A sur 60 m de distance, passer en 10 carré
Réponse Forum 5
Invité

Choix fils spécifiques chauffage électrique
Invité
Avant de parler de bêtise on se renseigne. Pour 6kW le 4mm2 suffit effectivement mais on ne le trouve qu'en r2v et comme cité avant, maintenant on passe de 2.5mm2 (16A et 20A) au 6mm2 (32A) directement !
Réponse Forum 6
Invité

Choix fils spécifiques chauffage électrique
Invité
La puissance en monophasé P = 6kw. P=RI² (Résistance X Intensité au carré).
R(Résistance)= rXL/S. r(résistivité du fil, 0,8 pour le cuivre), l(Longueur du fil),
S(Surface du fil, 1.5², 2,5²... fil que tu choisi). Avec la loi d'ohm que je vous fournis, vous pouvez faire votre calcul pour choisir le fil, sa longueur, et sa surface pour qu'il ne chauffe plus pour une puissance de 6KW.
Bon courage.
R(Résistance)= rXL/S. r(résistivité du fil, 0,8 pour le cuivre), l(Longueur du fil),
S(Surface du fil, 1.5², 2,5²... fil que tu choisi). Avec la loi d'ohm que je vous fournis, vous pouvez faire votre calcul pour choisir le fil, sa longueur, et sa surface pour qu'il ne chauffe plus pour une puissance de 6KW.
Bon courage.
20 mars 2009 à 01:01







