Choix section de fil pour raccordement au compteur
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
6383
Question Forum Electricite : Choix section de fil pour raccordement au compteur
Invité
Bonjour,
Je fais l'installation électrique de mon studio moi-même : 6 prises, 4 va et vient, 1 prise pour le four et 5 ampoules de 40 watts.
Quelle section de fil devrais-je prendre pour me raccorder au compteur (12 mm² ou 16 mm²) ?
Merci de me répondre, Claude.
Je fais l'installation électrique de mon studio moi-même : 6 prises, 4 va et vient, 1 prise pour le four et 5 ampoules de 40 watts.
Quelle section de fil devrais-je prendre pour me raccorder au compteur (12 mm² ou 16 mm²) ?
Merci de me répondre, Claude.
05 octobre 2009 à 17:41
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Choix section de fil pour raccordement au compteur
Bonjour, 12mm² ? ça n'existe pas, avec du 10mm² vous devriez pouvoir satisfaire tous vos besoins énergétiques ; Cordialement.
06 octobre 2009 à 07:13
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Choix section de fil pour raccordement au compteur
Bonsoir
Si vous parlez de la liaison entre votre tableau et le disjoncteur de branchement ERDF :
- 10² pour un DB 15/45A
- 16² pour un DB 30/60A
Attention votre installation ne semble pas aux normes au vu de ce que vous décrivez (à moins que ce ne soit une simple mise en sécurité de l'installation électrique existante), même si pour un studio, la norme a prévu certaines simplifications :
Prises cuisines :
Dans le cas particulier des cuisines de surface inférieure ou égale à 4 m², il est admis de ne prévoir que trois socles de prise de courant.
Circuits spécialisés :
Dans le cas particulier des logements de type T1, il est admis d'adapter le nombre de prises spécialisées en fonction de l'équipement spécialisé fourni avec le logement. Si cet équipement n'est pas fourni, trois circuits spécialisés au moins sont prévus (un circuit 32 A et deux circuits 16 A).
Éclairage :
Le nombre de circuits déclairage doit être au moins égal à deux dans les logements de surface supérieure à 35 m².
Nombre, type et courant assigné minimal des interrupteurs différentiels 30 mA :
Surface <= 35 m² : 1 x 25 A de type AC et 1 x 40 A de type A
GTL :
Pour des logements de surface inférieure ou égale à 35 m², la largeur peut être réduite à 450 mm et la profondeur à 150 mm.
Prises TV :
Dans les logements jusquà 35 m², il est admis de navoir quune seule prise télévision.
Pour le reste, la NF C 15-100 habituelle s'applique dans son intégralité.
CMT
Si vous parlez de la liaison entre votre tableau et le disjoncteur de branchement ERDF :
- 10² pour un DB 15/45A
- 16² pour un DB 30/60A
Attention votre installation ne semble pas aux normes au vu de ce que vous décrivez (à moins que ce ne soit une simple mise en sécurité de l'installation électrique existante), même si pour un studio, la norme a prévu certaines simplifications :
Prises cuisines :
Dans le cas particulier des cuisines de surface inférieure ou égale à 4 m², il est admis de ne prévoir que trois socles de prise de courant.
Circuits spécialisés :
Dans le cas particulier des logements de type T1, il est admis d'adapter le nombre de prises spécialisées en fonction de l'équipement spécialisé fourni avec le logement. Si cet équipement n'est pas fourni, trois circuits spécialisés au moins sont prévus (un circuit 32 A et deux circuits 16 A).
Éclairage :
Le nombre de circuits déclairage doit être au moins égal à deux dans les logements de surface supérieure à 35 m².
Nombre, type et courant assigné minimal des interrupteurs différentiels 30 mA :
Surface <= 35 m² : 1 x 25 A de type AC et 1 x 40 A de type A
GTL :
Pour des logements de surface inférieure ou égale à 35 m², la largeur peut être réduite à 450 mm et la profondeur à 150 mm.
Prises TV :
Dans les logements jusquà 35 m², il est admis de navoir quune seule prise télévision.
Pour le reste, la NF C 15-100 habituelle s'applique dans son intégralité.
CMT
06 octobre 2009 à 19:53







