Bonjour à tous,
Je souhaiterais savoir quel type de relais (Monostable, ou relais de contrôle de phase ?) on peut utiliser pour passer de 220V AC à un contact sec ou un très faible courant.
Je souhaite compter les allumages d'une ampoule avec un enregistreur de données qui fonctionne sur contact sec.
Je voudrais pouvoir brancher en parallèle directement sur la phase et le neutre qui alimentent l'ampoule ou sur la sortie de la minuterie. Merci pour votre aide.
Je souhaiterais savoir quel type de relais (Monostable, ou relais de contrôle de phase ?) on peut utiliser pour passer de 220V AC à un contact sec ou un très faible courant.
Je souhaite compter les allumages d'une ampoule avec un enregistreur de données qui fonctionne sur contact sec.
Je voudrais pouvoir brancher en parallèle directement sur la phase et le neutre qui alimentent l'ampoule ou sur la sortie de la minuterie. Merci pour votre aide.
16 octobre 2009 à 19:56
Avis des bricoleurs à cette question 1
Quel type de relais pour passer du 220V AC à un contact sec
Bonjour. L'inconvénient du contact sec est que le comptage n'est pas garanti à cause des rebonds. Néanmoins, vous pouvez vous documenter sur les relais Télémécanique RE 11 (sortie statique ou contact) ou RTH Schneider Electric, que vous utiliserez en bascule monostable.
Voulez-vous enregistrer le nombre de mises en service ou la durée de mise sous tension de la lampe ? L'utilité de votre montage ne justifie peut-être pas d'engager des dépenses non négligeables pour peu de résultats intéressants.
Voulez-vous enregistrer le nombre de mises en service ou la durée de mise sous tension de la lampe ? L'utilité de votre montage ne justifie peut-être pas d'engager des dépenses non négligeables pour peu de résultats intéressants.
17 octobre 2009 à 21:39
Avis des bricoleurs à cette question 2
Quel type de relais pour passer du 220V AC à un contact sec
Bonsoir ! Branchez un relais 230V 2RT en parallèle avec la lampe.