Bonjour, je dois fabriquer une armoire électrique, j'ai dans mon schéma une arrivée triphasée en 32A, qui arrive sur un disjoncteur tétrapolaire 40A.
Il renvoie sur un disjoncteur 32A (prise 32A).
J'aimerais mettre sur cette armoire un maximum de prises (et disjoncteurs) 16A.
Jusqu'à combien puis-je en mettre, sachant que ma prise 32A sera sûrement utilisée à plein pot.
Merci de votre réponse !
Il renvoie sur un disjoncteur 32A (prise 32A).
J'aimerais mettre sur cette armoire un maximum de prises (et disjoncteurs) 16A.
Jusqu'à combien puis-je en mettre, sachant que ma prise 32A sera sûrement utilisée à plein pot.
Merci de votre réponse !
11 novembre 2009 à 18:57
Réponses 1 aux problèmes electricite
Choix disjoncteur pour armoire chantier
Bonjour. C'est simple, avec une arrivée en 6 mm², vous ne pouvez alimenter qu'une prise tri en 32 A. Comme elle est utilisée "plein pot", vous ne pouvez alimenter rien d'autre.
Le DJ 40 A ne sert à rien. Par contre, un interrupteur différentiel 63 A 30 mA est indispensable. Il faut augmenter la section du câble d'arrivée et revoir votre projet, notamment l'arrivée sur laquelle vous allez connecter le câble (calibre et protection du départ par DJ différentiel 300 mA). Legrand propose des coffrets à équiper.
Le DJ 40 A ne sert à rien. Par contre, un interrupteur différentiel 63 A 30 mA est indispensable. Il faut augmenter la section du câble d'arrivée et revoir votre projet, notamment l'arrivée sur laquelle vous allez connecter le câble (calibre et protection du départ par DJ différentiel 300 mA). Legrand propose des coffrets à équiper.