Bonjour,
J'ai un problème pointu dont on arrive pas à identifier la cause.
L'immeuble à 2 ans et tout est neuf. Le chauffe eau depuis quelques mois fait régulièrement sauter la ligne de plombs sur la quelle il se situe. Ayant fait intervenir un électricien, tous les tests de mon chauffe eau sont positifs, voire même excellents ! Donc aucun problème à son niveau. Par contre, il a identifié que le régulateur des convecteurs se situait sur une ligne de plombs différente des convecteurs eux même et donc il a fait le changement. On a donc maintenant sur la même ligne de fusibles le régulateur des convecteurs, les convecteurs et le chauffe eau. Et malheureusement, rien n'a changé : -(Et bizarrement, c'est le chauffe eau (marque Chaffoteaux) qui fait disjoncter. Je ne sais vraiment pas quoi faire ! Quelqu'un aurait des pistes ?
Merci d'avance
J'ai un problème pointu dont on arrive pas à identifier la cause.
L'immeuble à 2 ans et tout est neuf. Le chauffe eau depuis quelques mois fait régulièrement sauter la ligne de plombs sur la quelle il se situe. Ayant fait intervenir un électricien, tous les tests de mon chauffe eau sont positifs, voire même excellents ! Donc aucun problème à son niveau. Par contre, il a identifié que le régulateur des convecteurs se situait sur une ligne de plombs différente des convecteurs eux même et donc il a fait le changement. On a donc maintenant sur la même ligne de fusibles le régulateur des convecteurs, les convecteurs et le chauffe eau. Et malheureusement, rien n'a changé : -(Et bizarrement, c'est le chauffe eau (marque Chaffoteaux) qui fait disjoncter. Je ne sais vraiment pas quoi faire ! Quelqu'un aurait des pistes ?
Merci d'avance
21 décembre 2009 à 09:37
Réponses 1 au problème electricite
Invité

Chauffe eau fait disjoncter le compteur tous les jours et les convecteurs
Invité
Bonsoir,
Votre électricien est en faute : le chauffe-eau électrique doit avoir sa ligne propre pour pouvoir passer des heures creuses aux heures pleines.
Il est normal que le régulateur se trouve sur une ligne séparée car si un convecteur a un problème il fait saute le disjoncteur, et plus de chauffage dans la maison.
Chaque convecteur doit avoir sa propre ligne ou au pire 2 convecteur de petite puissance ex : 2x1000W.
Donc vu tout cela, je doute que tout soit parfait au niveau de votre chauffe-eau. b54
Votre électricien est en faute : le chauffe-eau électrique doit avoir sa ligne propre pour pouvoir passer des heures creuses aux heures pleines.
Il est normal que le régulateur se trouve sur une ligne séparée car si un convecteur a un problème il fait saute le disjoncteur, et plus de chauffage dans la maison.
Chaque convecteur doit avoir sa propre ligne ou au pire 2 convecteur de petite puissance ex : 2x1000W.
Donc vu tout cela, je doute que tout soit parfait au niveau de votre chauffe-eau. b54
21 décembre 2009 à 21:17
Réponses 2 au problème electricite
Chauffe eau fait disjoncter le compteur tous les jours et les convecteurs
Bonjour. Il semble qu'une même ligne alimenterait convecteurs et chauffe-eau avec une seule protection.
Il faut séparer les lignes chauffe-eau et convecteurs (quitte à en tirer une nouvelle s'il le faut), chacun avec non pas son plomb, mais de préférence son disjoncteur modulaire.
Il faut que l'électricien revienne et qu'il recâble tout dans les règles de l'art, notamment pour ce qui concerne la section des lignes et le calibre des protections.
Assurez vous également que la protection des personnes par dispositif différentiel résiduel (DDR) 30 mA est réalisée.
Il faut séparer les lignes chauffe-eau et convecteurs (quitte à en tirer une nouvelle s'il le faut), chacun avec non pas son plomb, mais de préférence son disjoncteur modulaire.
Il faut que l'électricien revienne et qu'il recâble tout dans les règles de l'art, notamment pour ce qui concerne la section des lignes et le calibre des protections.
Assurez vous également que la protection des personnes par dispositif différentiel résiduel (DDR) 30 mA est réalisée.
21 décembre 2009 à 20:24
Réponses 3 au problème electricite
Chauffe eau fait disjoncter le compteur tous les jours et les convecteurs
Bonjour, il est fort probable que la résistance du chauffe-eau se mette en défaut d'isolement lorsqu'elle chauffe au bout d'un moment ce qui ne se voit pas lorsqu'elle est à l'arrêt (donc résistance à remplacer).
Pour ne pas pénaliser les convecteurs et le reste de l'installation vous pouvez rajouter un inter diff qui protègerait uniquement l'alimentation du chauffe-eau, et là vous serez sûr que le problème vient bien de lui. Cordialement.
Pour ne pas pénaliser les convecteurs et le reste de l'installation vous pouvez rajouter un inter diff qui protègerait uniquement l'alimentation du chauffe-eau, et là vous serez sûr que le problème vient bien de lui. Cordialement.
21 décembre 2009 à 17:52
Réponses 4 au problème electricite
Chauffe eau fait disjoncter le compteur tous les jours et les convecteurs
L'ampérage du disjoncteur est-il suffisant ? Celui-ci augmente si la demande s'en fait sentir.
Le disjoncteur, ou un convecteur est peut être défectueux. Cordialement. 21/12/09
Le disjoncteur, ou un convecteur est peut être défectueux. Cordialement. 21/12/09
21 décembre 2009 à 18:21
Réponses 5 au problème electricite
Invité

Chauffe eau fait disjoncter le compteur tous les jours et les convecteurs
Invité
Bonjour,
le chauffe-eau est récent, mais j'ai eu un problème similaire avec le mien (plus vieux cependant). Le fourreau de la résistance stéatite était corrodé et il y avait un peu d'eau qui passait à travers le métal. Quand la résistance chauffait, il y avait de la vapeur qui se formait et donc court-circuit quasi immédiat. J'ai dû changer le fourreau. J'en ai profité pour remplacer l'anode en magnésium par la même occasion.
Wha
le chauffe-eau est récent, mais j'ai eu un problème similaire avec le mien (plus vieux cependant). Le fourreau de la résistance stéatite était corrodé et il y avait un peu d'eau qui passait à travers le métal. Quand la résistance chauffait, il y avait de la vapeur qui se formait et donc court-circuit quasi immédiat. J'ai dû changer le fourreau. J'en ai profité pour remplacer l'anode en magnésium par la même occasion.
Wha
08 janvier 2010 à 09:59